端板连接 加劲肋的计算
miaoliuhua
积分
2857
帖子
1687
#1
2007-6-18 10:32
门式刚架主要采用端板连接,《门刚规程》CECS102 中有端板连接的详细计算公式。但是《规程》只提供了被加劲肋支撑的端板计算,并没有提供加劲肋本身的计算。
请问各位大侠,国外规范比如AISC 2005、BS5950、EC3中有没有相应的规定,如果有,是那些条文?
http://www.miaoliuhua.com
hhh
积分
2976
帖子
1601
#2
2007-7-4 09:18
螺栓排列已知,两边或三边支撑条件已知,容易求得作为支座的加劲肋承受的反力,然后按牛腿计算就可以了.
施工员
积分
215
帖子
164
#3
2010-5-27 15:48
施工图总剖面数: 10
当前剖面归并号: 3
梁与梁刚接连接节点: 节点号: 5
连接构件号: 梁 1, 梁 2
节点连接形式: 1
内力设计值: 弯矩 M= 175.955 kN.m, 剪力 V= 101.876 kN
高强度螺栓承载力: 直径=M20, Ftb= 124.000 kN, Fvb= 69.750 kN
高强度螺栓受力: Max Ft= 62.282 kN, Max Fv= 12.735 kN
满足: 高强度螺栓抗拉满足!
满足: 高强度螺栓抗剪满足!
端板尺寸: 宽度×厚度= 300×16;长度= 980 mm
螺栓总排数: 5 排(受力螺栓排数= 4排;构造设置 1排)
螺栓中心位置: 到翼缘表面的距离= 45;到腹板中心的距离= 50;间距= 70
构件翼缘与端板的连接采用全熔透对接焊缝, 腹板的连接采用角对接组合焊缝
焊缝强度: Ftw = 200.0 N/mm
端板外伸处加劲肋连接角焊缝计算.
采用内力设计值: T= 62.282 kN
加劲肋压应力: sgm= 88.975 N/mm
满足: 加劲肋强度满足!
角焊缝焊脚尺寸: 与端板连接处 6 mm, 与翼缘 6 mm
角焊缝应力: 与端板连接处 101.3, 与翼缘板连接处 194.4
满足: 角焊缝应力满足!
与端板连接的构件腹板应力比 = 0.0
满足: 与端板连接的构件腹板强度验算满足!
水平有限,实在是算不出 1加劲肋压应力 2角焊缝应力 主要是想知道加劲肋的尺寸是怎么算出来的,感觉应该是根据焊缝长度定的