请教30米重荷载桁架如何计算
花蝴蝶






积分 11
帖子 17
2010-6-2 17:51    顶部


我原来用pkpm的二维桁架计算程序算过不少桁架,基本都是荷载很小的通廊,在建模的时候所有杆件都是按柱子布置的,恒活荷载都是转换成节点荷载不上的,因为我觉得荷载小,桁架的各个杆件肯定简化成二力杆,没有弯矩只有轴力;
   这次算的这个桁架上面的荷载很大,恒载就有800公斤每平米,30米跨,我不知道上下弦是不是还是二力杆,如果有弯矩上下弦再按柱子布置是不是就算不对了?还有就是要把所有节点连接都设成铰接吗??还是让上下弦主梁贯通???荷载应该怎么布置?是线荷还是点荷???
   哪位高人能给我解答上面的问题我万分感谢,另外能不能给我讲讲这种桁架的受力,上下弦如果设置了大的H型钢它有没有弯矩?还是上弦受压下弦受拉吗???
am0806






积分 49
帖子 40
2010-6-3 11:00    QQ 顶部


桁架上下弦按照梁单元去计算,腹杆按照二力杆去计算。建议你用MIDAS GEN去算它,PK处理桁架不是很理想的。
am0806






积分 49
帖子 40
2010-6-3 11:03    QQ 顶部


我的QQ:108588900
teapm






积分 322
帖子 287
2010-6-3 19:01    QQ 顶部
上下弦杆肯定按照梁单元输入(不释放两端弯矩),至于腹杆你可以考察腹杆节间距离除以截面长度(或者直径),当该值大于12时,取交接(即梁单元两端释放约束),当该值小于12时,取刚接(即梁单元两端不释放约束)。
或者你可以做两个模型,一个腹杆刚接,一个腹杆交接,让两个模型都计算通过,这个更保守。
橘子天空






积分 244
帖子 241
2010-6-4 23:12    顶部
可以建两个模型,一个按照桁架的方式释放弯矩,一个不释放,看两者的差异多大
liuchuang1011






积分 239
帖子 270
2010-6-8 22:45    QQ 顶部
桁架设计已成我的梦想!



本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189
橘子天空






积分 244
帖子 241
2010-6-13 13:10    顶部
这个主要还是要看实际的受力情况,结构计算本身就是把实际简化,但是简化的形式要与实际相一致
rybin0691






积分 825
帖子 507
2010-6-13 18:44    QQ 顶部
PKPM计算二维桁架还是比较方便的,荷载大和荷载小的情况是一样,截面均按柱输入,两端铰接,荷载加在节点上。象输煤廊这样的结构,一般把桁架通廊分成两片桁架计算,荷载各分担一半,出图的时候用H型钢梁(增加斜杆)把两片桁架连接。
 