游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
组合网架咨询
石燕拂云
积分
2
帖子
2
#1
2010-6-22 03:25
跨度21米,三层,楼面要求做组合网架,层高6.5米、5.4米,5.4米,混凝土柱,结构形式合适吗?怎么建模?柱如何计算,谢谢
liuchuang1011
积分
239
帖子
270
#2
2010-6-22 12:04
根据你所描述的内容,看的不是很清楚你究竟要表达什么问题?
本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189
keleisibo
积分
86
帖子
54
#3
2010-6-22 13:01
跨度21米做组合网架没有必要,用预应力混凝土梁就能轻松搞定。若楼面做组合网架建模计算是个大问题,甭说组合网架就是非组合网架也无法进行正确的计算假定,节点处理更是大问题,因为你做的是一个三层的房子而不是单单一个网架,必须整体建模,整体模型中网架杆件与混凝土柱的连接方式是刚接、铰接、还是半钢半铰?实际施工如何实现你的计算假定?。建议楼主打消组合网架的念头,不要让简单的问题复杂化。
rybin0691
积分
825
帖子
507
#4
2010-6-22 15:09
给你套重网架的图纸你自己参考下吧,网架球上面焊接钢管柱,钢梁与钢管柱铰接,钢梁上面做的混凝土现浇楼板,我对一直对图中的支座不太明白,不知道在MST里面计算的时候怎么选用的支座节点。
观众厅上空异形网架75,76,77.dwg ( 631.54 K)