游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
关于温度应力是否考虑的问题
wanyingchun
积分
32
帖子
23
#1
2010-7-28 18:59
请问,诸如网架,空间,平面桁架之类的钢结构,多少米跨度以下无需考虑温度工况影响,或者什么情况下不需要考虑温度应力,或者有什么措施能够释放温度应力,不考虑温度应力的依据是什么呢?本人菜鸟,对此有些疑惑,请各位高手帮忙解惑,比较急,谢谢。
hwy0554
积分
110
帖子
76
#2
2010-7-29 11:14
wanyingchun wrote:
多少米跨度以下无需考虑温度工况影响,或者什么情况下不需要考虑温度应力 ...
这个可没一个具体的定论,以前看到过一句“结构覆盖面积不很大时不必考虑温度差对结构的影响"
wanyingchun wrote:
有什么措施能够释放温度应力
一般采用滑移支座来释放温度应力。
liuchuang1011
积分
239
帖子
270
#3
2010-7-29 16:54
同意楼上的意见,呵呵,一般超过1万平了,我就会考虑温差效应的,至今我也不知道对不对,几乎查不到什么资料可以确定的告诉你多少面积才需要考虑温度应力。
本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189
ys47
积分
95
帖子
72
#4
2010-8-3 15:14
钢结构规范还是高钢规里面有,好像是90m
wanyingchun
积分
32
帖子
23
#5
2010-8-5 15:23
钢规8.1.5条提到:单层房屋和露天结构的温度区段长度(伸缩缝的间距),当不超过表8.1.5的数值时,一般情况可不考虑温度应力和温度变形的影响。但是感觉说的似乎是厂房之类的结构,不知道这条到底适用于什么类型。
而网架规程3.4.3中提到:网架结构如符合下列条件之一者,可不考虑由于温度变化而引起的内力。似乎网架规范中又没有比较明确的多长的概念,得自己计算。
不知道还有没有其它专门规范对温度应力考虑与否有比较明确的规定。
小跨(30m)钢结构,算与不算温度应力,结果差很远啊。最近用3d3s软件计算的一个小网架(支撑于下部混凝土结构上),温度采用的30,-30°,与不加温度应力结果差距真的很大,想要经济,不考虑温度应力,但没有明确理论依据,不踏实。经验不足,希望群策群力,帮忙解除疑惑。
wanyingchun
积分
32
帖子
23
#6
2010-8-15 15:06
0 分
怎么没有人来帮忙解答下,自己顶
杭涛
积分
166
帖子
80
#7
2010-8-18 14:58
温度差理论上是指结构施工安装时的温度与使用过程中温度的最大差值。在一般情况下,当结构覆盖面积不大时不必考虑对结构的影响。至于30米跨度,一般情况下都不需要考虑温差影响。
wanyingchun
积分
32
帖子
23
#8
2010-8-24 20:44
应力=E*A*T*α,E=206KN/MM2,A取300X200X6X8工字钢,A=6456MM2,α=1.2*10-5,T=25,这样算出来也要399KN,随便算算都很大啊,如果计算温度力的话,普通的小支座那抗的住啊?
silu001
积分
124
帖子
111
#9
2013-6-9 18:25
是啊,我第一次考虑温度影响 在设计里,所以也遇到了WANGYINGCHUN同志的问题,不知道你是怎么解决的呢?别的同志们有好的办法,也帮忙说一下呗,谢谢了!
hf20063319
积分
45
帖子
41
#10
2013-8-9 15:21
举个列子100m长 升温,30度 膨胀长度=L*T*α=36mm,若两端限死,产生的温度应力=E*T*α=74.16Mpa,但实际两端不是限死的,只要结构能产生36mm的位移,这温度应力就完全释放掉了,对于支撑于砼结构上的钢屋盖,特别是独立柱,这个温度应力是很容易释放掉的。
从零开始做
积分
214
帖子
153
#11
2013-8-12 08:09
温度应力的存在与结构的约束形式息息相关的,所以考虑不考虑温度作用要依据具体情况而定。以释放为主
http://sap2000.blog.163.com/ 欢迎大家来我的博客讨论结构问题!
sbyyidt
积分
125
帖子
104
#12
2013-8-20 15:25
1.支坐节点的构造允许网架侧移,且允许侧移值大于网架的结构变形值。
2.网架周边支承,网架验算方向跨度小于40米,且支撑结构为独立柱。
符合以上两种情况可不考虑温度变形。
以上为自己的经验,仅供参考
海纳百川,任重而道远
aetno
积分
61
帖子
56
#13
2013-9-23 09:20
0 分
求解!
wanyingchun
积分
32
帖子
23
#14
2013-10-10 09:23
我现在都按楼上sbyyidt朋友的说法考虑的,1:设置一端固定铰接,一端滑动铰接或弹性支座;或者设置两端弹性支座之类的办法释放水平位移;2:跨度小于40m,支座依托于独立柱上时,因独立柱的抗侧刚度较小,能较大程度释放网架产生的水平位移,故也不考虑温度影响(支座依托于抗侧刚度较大混凝土结构时,得考虑其它释放位移办法)。感觉这样还比较靠谱,供大家参考。
jingtouer
积分
57
帖子
47
#15
2014-6-9 11:11
是的,还是得按《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91来考虑温度荷载。10版的《空间网格结构技术规程》JGJ7-2010并没有具体的规定和条文说明。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A1. 索膜
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]