关于STAAD计算的警告
donglang
积分
58
帖子
47
#1
2010-8-1 21:18
1、 **WARNING: IF THIS UBC/IBC ANALYSIS HAS TENSION/COMPRESSION
2、**WARNING - THERE WERE MORE THAN 12 DOF WITH ZERO STIFFNESS.
**WARNING - THERE WERE MORE THAN 12 DOF WITH ZERO STIFFNESS.
THE FIRST 12 ARE LISTED ABOVE.
TOTAL # TRANSLATIONAL= 0 TOTAL # ROTATIONAL= 1344
***********************************************************
* *
* X DIRECTION : Ta = 0.701 Tb = 0.198 Tuser = 1.000 *
* T = 0.701, LOAD FACTOR = 1.150 *
* UBC TYPE = 97 *
* UBC FACTOR V = 0.0839 x 186.25 = 15.62 KN *
* *
***********************************************************
STAAD SPACE -- PAGE NO. 21
***********************************************************
* *
* Z DIRECTION : Ta = 0.701 Tb = 0.256 Tuser = 1.000 *
不知道这样的警告是否对计算的结果有何影响?请求帮忙。
whoami
积分
1355
帖子
745
#2
2010-8-3 14:52
这是两个警告。
第一个与UBC地震荷载有关。但不是严格意义上的警告,可以认为是个简单的提示或者提醒,可以完全忽略。
第二个警告指出某些自由度方向上的刚度是零。这很可能是因为约束释放或桁架构件或铰支座的指定不当造成的局部几何可变。可以通过动态的变形图或通过进行自由振动模态分析后的振型图来看具体什么位置几何可变。
乾为天,为圆,为君,为父,为玉,为金,为寒,为冰,为大赤
donglang
积分
58
帖子
47
#3
2010-8-10 16:53
非常感谢你的分析,由于本人对专业翻译很不在行,所以仅知其部分意思,经你这么解释,就非常明了,再次感谢