大跨度钢结构屋盖刚度突变问题
tjzeng2007
积分
3
帖子
2
#1
2010-8-1 20:47
本人在设计一个大跨度钢结构屋盖,屋面部分长x宽为120x25m,柱子较少,只有6根,相比之下柱子太柔,请问,这种上刚下柔的结构抗震不利到什么程度,(经计算,地震不起控制作用),是否需要较多考虑这种刚度突变的影响,谢谢
okok
修改于2010-08-02 13:20
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#2
2010-8-8 21:05
长向可以做成双肢格构柱呀,不一定很柔的。