2010-11-15 16:44    顶部


最近在设计一个干煤棚,三心圆柱面。现在计算出来,在柱面的最高点位移值有110mm,跨度70米,矢高28米,现在对水平位移达到110mm觉得有点担心,竖向挠度才103mm。
请问各位,这种结构形式,对水平位移控制是多少?位移大了,如何控制?谢谢
liuchuang1011






积分 239
帖子 270
2010-11-15 20:34    QQ 顶部
0 分
同问,浙大罗教授说了一通,最后没听懂,汗!