游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
G7. 其它结构软件
»
STAAD
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请大家帮忙检查钢框架设计模型 (附STAAD模型)
sunhui5260
积分
20
帖子
16
#1
2010-11-16 13:25
请大家帮忙检查下模型及结构布置那些地方要改进。执行的规范是英标BS5950-2000。谢谢
[框架计算模型]
Model Analaysis.rar ( 29.66 K)
下载次数 163
swire
积分
7
帖子
9
#2
2010-11-16 21:02
1, 对称模型何必搞这么复杂?
2,部分钢梁并不能通过code check
1290 1308 1262 1336 1548 1502 1291 1594 1307
3, 理论上,应该考虑一点风力, snow force吧
4,总之简单了点,无实战经验。仅此评价
sunhui5260
积分
20
帖子
16
#3
2010-11-17 09:30
谢谢SWIRE提的建议!
1.模型里的结构布置是根据建筑的要求。
2.不怎么理解您所说的那些梁杆件不能通过CODE CHECK.
3.风荷载己经考虑其中了。项目在东南亚热带,所以无需考虑雪载。
whoami
积分
1355
帖子
745
#4
2010-11-17 13:57
对柱也应考虑UNF或UNL参数。
另外,使用的CODE CHECK 命令与STEEL TAKE OFF命令过多,可能重复了。
wangjihua_s57
积分
76
帖子
62
#5
2010-11-19 08:46
荷载里对于地震荷载没有考虑,另外荷载组合也有问题。
对于采用规范进行校核时,要考虑强度和位移两种情况的校核,针对不同工况。
对于梁柱的LY,LZ,UNL均没有定义。算出的结果是不正确的。
sunhui5260
积分
20
帖子
16
#6
2010-11-22 18:58
谢谢您的建议!
没有考虑地震是因为项目所处的区域无需考虑地震。
对于梁柱LY。LZ 模型是有定义的。
对于荷载组合有问题请明示?
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A3. 空间结构
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0