中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
偏心弯矩问题
flypitty






积分 24
帖子 18
2010-12-7 16:13    顶部


一个普通的主次梁连接节点,次梁通过螺栓连接到焊于主梁腹板的连接板上,
问在节点验算时,对于焊缝时是否考虑铰在螺栓中心处,考虑Q*e的偏心弯矩
而对于螺栓群,考虑铰在焊缝处,同样需要考虑Q*e的偏心弯矩,这样是否过于保守,相当于刚接了。
e为螺栓中心到主梁腹板距离
yjc






积分 66
帖子 43
2010-12-9 12:18    顶部
次梁连接到主梁的连接板上,计算时假定连接板与次梁为一个整体,支点在主梁腹板中心线。

1. 验算焊缝时,忽略主梁腹板壁厚的影响,可不考虑偏心距。

2. 验算螺栓群时,应该考虑连接偏心产生的附加弯矩M=Q*e
flypitty






积分 24
帖子 18
2010-12-9 16:35    顶部
谢谢回复,是否可以这样理解,对于主次梁连接,由于主梁抗扭刚度较弱,所以可以假定铰在主梁中心处;
但如果是梁连到钢柱 或者是 混凝土墙上的话,因为柱与墙刚度大,就需要假定铰在螺栓中心处,需要对焊缝验算偏心弯矩的影响.

不知道这样理解对不对
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0