游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
箱型梁铰接的问题
APERIRI
积分
16
帖子
20
#1
2011-1-11 14:49
箱型梁铰接,是不是只要焊接腹板?如果只焊接腹板,那翼缘处存在漏水情况,怎么处理?
APERIRI
积分
16
帖子
20
#2
2011-1-11 14:52
0 分
在线急等。。。。。。
法师
积分
1805
帖子
567
#3
2011-1-11 17:21
APERIRI wrote:
在线急等。。。。。。
再急也没用。
至少把问题说清楚,是梁和梁连还是和柱连,怎么个位置关系,多大的截面尺寸,大概多大的力,怎么翼缘漏水啊,说清楚,最好附上图,求助也不能太偷懒啊。
APERIRI
积分
16
帖子
20
#4
2011-1-11 17:36
主次梁铰接,都是箱型截面,要实现铰接,是不是翼缘不焊?
法师
积分
1805
帖子
567
#5
2011-1-11 17:44
次梁端部设一端头封口板,然后在封口板上焊一个耳朵板,在主梁的腹板上相应焊一耳板,二者螺栓连接。根据主梁腹板厚度、高度、次梁荷载情况来决定是否在主梁加内隔板。
如果采用现场全焊接连接,即次梁与主梁直接焊接,最好是翼缘也焊,形成封闭。但这样与铰接的假设有些差距,更应该接近刚接。但如果主、次梁截面相差比较大,而且主梁两侧都有次梁,则次梁两端弯矩对主梁的扭转影响不大。
APERIRI
积分
16
帖子
20
#6
2011-1-11 18:07
法师 wrote:
。根据主梁腹板厚度、高度、次梁荷载情况来决定是否在主梁加内隔板。
钢规4.3.2 第一条,对有局部压应力的梁,应按构造配置横向加劲板。有次梁的地方应该就有局部压应力,你所说的次梁荷载情况决定,是不是意思是如果次梁荷载小,就可以不用加加劲板?如果是这个意思,那次梁荷载怎么考虑呢?
法师 wrote:
如果采用现场全焊接连接,即次梁与主梁直接焊接,最好是翼缘也焊,形成封闭。但这样与铰接的假设有些差距,更应该接近刚接。但如果主、次梁截面相差比较大,而且主梁两侧都有次梁,则次梁两端弯矩对主梁的扭转影响不大。
如果采用焊接,可否只焊接腹板,翼缘处用玻璃胶等防水材料填充缝隙?工程中是否有此类案例?
小钢同学
积分
90
帖子
89
#7
2011-1-13 18:53
0 分
箱型梁铰接,这个是怎么实现的,我想求助下!
心逸无涛
积分
241
帖子
155
#8
2011-1-14 14:47
如果要焊接,一样可以采用法师兄说的办法,可以在次梁的两个腹板之间焊接一个封板,腹板伸出一段长度再与主梁焊接。翼缘用玻璃胶填充没见过,应该不行,铰结变形大,时间一长松动了就没用了。
结构小人物
积分
4
帖子
5
#9
2012-4-27 17:45
0 分
箱型梁的铰接问题,我也想求教一下。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
STRAT
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0