箱型梁铰接的问题
APERIRI






积分 16
帖子 20
2011-1-11 14:49    顶部


箱型梁铰接,是不是只要焊接腹板?如果只焊接腹板,那翼缘处存在漏水情况,怎么处理?
APERIRI






积分 16
帖子 20
2011-1-11 14:52    顶部
0 分
在线急等。。。。。。
法师






积分 1805
帖子 567
2011-1-11 17:21    顶部
APERIRI wrote:
在线急等。。。。。。

再急也没用。

至少把问题说清楚,是梁和梁连还是和柱连,怎么个位置关系,多大的截面尺寸,大概多大的力,怎么翼缘漏水啊,说清楚,最好附上图,求助也不能太偷懒啊。
APERIRI






积分 16
帖子 20
2011-1-11 17:36    顶部
主次梁铰接,都是箱型截面,要实现铰接,是不是翼缘不焊?
法师






积分 1805
帖子 567
2011-1-11 17:44    顶部
次梁端部设一端头封口板,然后在封口板上焊一个耳朵板,在主梁的腹板上相应焊一耳板,二者螺栓连接。根据主梁腹板厚度、高度、次梁荷载情况来决定是否在主梁加内隔板。

如果采用现场全焊接连接,即次梁与主梁直接焊接,最好是翼缘也焊,形成封闭。但这样与铰接的假设有些差距,更应该接近刚接。但如果主、次梁截面相差比较大,而且主梁两侧都有次梁,则次梁两端弯矩对主梁的扭转影响不大。
APERIRI






积分 16
帖子 20
2011-1-11 18:07    顶部
法师 wrote:
。根据主梁腹板厚度、高度、次梁荷载情况来决定是否在主梁加内隔板。

钢规4.3.2 第一条,对有局部压应力的梁,应按构造配置横向加劲板。有次梁的地方应该就有局部压应力,你所说的次梁荷载情况决定,是不是意思是如果次梁荷载小,就可以不用加加劲板?如果是这个意思,那次梁荷载怎么考虑呢?
法师 wrote:

如果采用现场全焊接连接,即次梁与主梁直接焊接,最好是翼缘也焊,形成封闭。但这样与铰接的假设有些差距,更应该接近刚接。但如果主、次梁截面相差比较大,而且主梁两侧都有次梁,则次梁两端弯矩对主梁的扭转影响不大。

如果采用焊接,可否只焊接腹板,翼缘处用玻璃胶等防水材料填充缝隙?工程中是否有此类案例?
小钢同学






积分 90
帖子 89
2011-1-13 18:53    QQ 顶部
0 分
箱型梁铰接,这个是怎么实现的,我想求助下!
心逸无涛






积分 241
帖子 155
2011-1-14 14:47    顶部
如果要焊接,一样可以采用法师兄说的办法,可以在次梁的两个腹板之间焊接一个封板,腹板伸出一段长度再与主梁焊接。翼缘用玻璃胶填充没见过,应该不行,铰结变形大,时间一长松动了就没用了。
结构小人物






积分 4
帖子 5
2012-4-27 17:45    顶部
0 分
箱型梁的铰接问题,我也想求教一下。
 