现在做个钢管桁架,主要面对2个问题:
1.我们在做施工图时往往只把桁架的按轴线的方法标出来,很少把实体的相贯顺序和位置标出来,但规范要求有25%的搭接率或者2倍管厚度的间隙,如果只有1倍的间隙我们在计算的时候就自动按偏心计算(偏成2倍间隙),这样就实际不是我们施工图的轴线表示方法,但纵观大部分的施工图都没注意这一点,把相贯或间隙留给了施工单位。请教各位大侠有什么好的表示方法,每个偏心都标出来吗?
2.对于空间倒三角管桁架,规范要求腹杆和腹杆在下弦杆的投影面角度大于60度(是三角形面的那个位置,不是桁架长方向的位置)才能计算,但实际我们做的很多工程比如梭形桁架中部的腹杆角度都小于60度,这样就不能计算了?参考张荣山写的《特种钢结构》人家还是能计算的,只是折减系数可能比较接近0.5,也就是说接近平面桁架的节点承载力,而且3D3S也能计算,没有角度的要求,对于规范的不全大家有什么看法?
边缘鱼






积分 27
帖子 17
2011-1-11 09:28    顶部
规范只是给个大概的框架,很多细节,特别是构造和计算之间的差异需要设计者根据经验自己去把握。
ccgccg530






积分 6
帖子 5
2011-1-11 18:35    顶部
呵呵,感谢边缘鱼,就这2个问题具体你是怎么去处理的呢?
巴蒂的眼泪






积分 7
帖子 18
2011-1-13 16:02    顶部
主管与支管之间的夹角以及两支管间的夹角不得小于30度,否则,支管端部焊缝不易保证,并且支管的受力性能也欠佳。