游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
梁柱刚接节点焊接处是否柱壁厚不能小于梁翼缘厚??
宁远
积分
84
帖子
67
#1
2011-1-13 14:21
在一些论坛或者文献上看到过这样一个观点:为了考虑强柱弱梁,防止地震焊缝撕裂时裂缝往柱子上扩展,梁柱刚接节点焊接处是否柱壁厚不能小于梁翼缘厚.
我想了解一下规范上是否有出处,或者比较权威的手册图集之类的,大家一般做设计的时候是否都这样执行了
抗规8.2.5上注明满足三个条件之一就可以不做强柱弱梁验算.
是否可以认为,满足三个条件之一时,强柱弱梁的构造也可以不用满足,比如柱壁厚大于梁翼缘厚之类的??
如果说构造无论如何都要满足,那跨度较大的多层,如何满足壁厚的构造.
比如说局部跨度20米的三层框架,900高的梁,翼缘厚28,柱子可能壁厚不到20就可以了.如何满足柱壁厚大于梁翼缘厚
法师
积分
1805
帖子
567
#2
2011-1-13 15:18
将梁的上下各500范围内的柱翼缘换成厚板。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0