游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
箱形梁中的加劲肋隔多少距离放一个
瑞迹天涯
积分
0
帖子
3
#1
2011-1-13 11:55
箱形梁中的加劲肋隔多少距离放一个,应该是不同规格的箱体加劲肋的规格和两加劲肋的距离不同,但距离怎么算。我查了一天了,可是总是没有说明两加劲肋的距离怎么算。计算公式在哪儿能找到,谢谢各位了。。帮个忙!
okok
修改于2011-01-13 14:17
lgh519
积分
3
帖子
2
#2
2011-1-13 12:31
箱型梁构造图集上有的
瑞迹天涯
积分
0
帖子
3
#3
2011-1-13 13:36
箱型梁构造图集????从网上没搜到这本书呀
瑞迹天涯
积分
0
帖子
3
#4
2011-1-13 13:45
0 分
帮帮忙好吗,大哥哥大姐姐们
okok
积分
9575
帖子
6096
#5
2011-1-13 14:14
对应有集中力的地方,比如接次梁的连接板处,梁上立柱子处。
通常情况下箱型梁需要设横隔板的地方不多。最小间距是出于加工考虑,不小于150mm。
心逸无涛
积分
241
帖子
155
#6
2011-1-14 14:42
okok前辈说的是避开热影响区和考虑加工的最小间距。
楼主的意思是不是在问箱梁腹板不满足局部稳定的时候,加劲肋的间距。如果是这种情况,一般间距控制在1-2倍的梁高。
XSTEEL-Admin
积分
13
帖子
28
#7
2011-1-23 16:59
0 分
你首先要明白设置内隔板的用意,可以从箱梁的工艺、箱梁的受力深入进行思考,注意下焊接类型。
brucezhang
积分
190
帖子
145
#8
2011-3-30 20:02
主要是看你的肋板用途,个人认为主要是增加梁的刚度
andy307
积分
14
帖子
21
#9
2011-4-12 17:38
我们一般都用的是50cm加一道加劲肋,主要考虑桥面荷载的作用面积
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0