拉压杆钢结构雨篷节点的设计问题
shxj
积分
52
帖子
62
#1
2011-3-8 18:15
向大家求教一个拉压杆钢结构雨篷节点的设计问题。先谢过了!见附图
请问:1.斜拉杆的连接板A1、A2和A3如何验算,破坏线是怎么样,工程上是怎么处理的?
2.连接节点处能否用高强螺栓(如我的图中为M30高强螺栓10.9级)?如果能用,因为A2与A1(A3)间有缝隙,是否不能施加预压力?
3.为什么《钢结构设计手册》里没有高强螺栓(10.9级)承压型连接的承载力设计值的计算表,却有8.8级的,而摩擦型的两个级别也有?
[图纸]
钢雨篷.dwg ( 70.47 K)
下载次数 126
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#2
2011-3-8 20:18
1、几个节点板,在工程上需要考虑抗剪,抗拉强度验算。节点板的理论分析,受力就复杂许多了。
2、如果采用的是高强螺栓,通常是需要施加预拉力的。
3、承压型高强螺栓可以按照钢结构设计规范的要求来设计。
顺其自然,随遇而安。
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#3
2011-3-8 20:22
上传一个承压型高强螺栓计算方法的资料。
承压型高强螺栓计算.pdf ( 12.48 K)
下载次数 89
shxj
积分
52
帖子
62
#4
2011-3-9 15:40
0 分
谢谢楼上了,期待帮助!
shxj
积分
52
帖子
62
#5
2011-3-10 09:43
咨询了一下,选了一个Φ45的钢销,大家有没钢销方面的资料,谢谢啦
shxj
积分
52
帖子
62
#6
2011-3-11 13:27
问了一下图集《钢雨篷》的审核人陈晓,只说了控制孔径的边距,看了下规范是2d0。关于图集中没有防火的内容,说当时原本考虑了,但是一些专家觉得,雨篷位于门口,消防水很直接浇到,所以就删除了。