急需解决的节点问题
825098351






积分 8
帖子 15
2011-3-12 22:59    顶部


有个W31的主梁在左右两边上下各有个W10的次梁过来连接,它们之间的连接全部都用全深度的连接板,还是用一般连接板但是在与次梁顶部或底部平着次梁翼缘处加加劲板,然后在加劲板上面沿W31梁的腹板方向再加加劲板
snap_008.pdf ( 148.9 K) 下载次数 62
825098351






积分 8
帖子 15
2011-3-14 23:56    顶部
0 分


怎么没有人帮我解决一下呀
daisong8






积分 38
帖子 95
2011-3-16 11:24    QQ 顶部
0 分
两边全部通常做大。。。
yyl_606






积分 657
帖子 349
2011-3-16 14:36    顶部
825098351 wrote:
有个W31的主梁在左右两边上下各有个W10的次梁过来连接,它们之间的连接全部都用全深度的连接板,还是用一般连接板但是在与次梁顶部或底部平着次梁翼缘处加加劲板,然后在加劲板上面沿W31梁的腹板方向再加加劲板 ...

图片没太看清,几个梁的空间关系不清楚,但这种节点还是尽量少焊吧,
个人理解是否可以这样,次梁直接焊在主梁上,侧面再加上肋板,然后在次梁靠近节点处的下面或上面做一个斜撑支撑在主梁上。
825098351






积分 8
帖子 15
2011-3-16 22:57    顶部
0 分
谢谢你们的意见
 