板式橡胶支座是否需设置过渡板
hexin
积分
29
帖子
23
#1
2011-2-11 16:19
空间网格规范中的板式橡胶支座节点图5.9.6上好像是设置了过渡板,而钢网架结构设计图集07SG531上的板式橡胶支座节点图上又没有设置过渡板,不知道到底需不需要设置,如果需要,作用是什么,会不会影响支座的滑移和转动,是否需要和柱顶预埋件进行焊接,过渡板上的螺栓孔径需要比螺栓直径大多少,是和支座底板上的螺栓孔径设计成一样的吗(我现在设计的是大2mm,不知道是否合适)?请高手指点,谢谢!
yyl_606
积分
657
帖子
349
#2
2011-3-17 07:58
hexin wrote:
空间网格规范中的板式橡胶支座节点图5.9.6上好像是设置了过渡板,而钢网架结构设计图集07SG531上的板式橡胶支座节点图上又没有设置过渡板,不知道到底需不需要设置,如果需要,作用是什么,会不会影响支座的滑移和转动,是否需要 ...
过渡板,实际作用是用来找平的,因为埋件板在振捣过程中很难保持水平状态,如果不加过渡板,整个支座安装起来就容易偏离预定位置。通常过渡板是围焊在预埋板上,不会影响到支座变形。过渡板上的螺栓孔的直径比螺栓的直径大2mm即可,如果你计算时限制了支座水平位移约束,则支座底板的螺栓孔也大2mm即可,这在钢结构规范有规定的。
yyl_606
修改于2011-03-17 07:59