游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
大家讨论下这种节点方式合理吗?
24495900
积分
120
帖子
121
#1
2011-1-14 09:38
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=248521
wanyeqing2003
修改于2012-08-03 13:35
flyingpig
积分
510
帖子
293
#2
2011-1-14 10:10
这种节点就相当于全焊接(角焊)连接方式了,最好应该有个连接板,设几个安装螺栓,现场施工好就位。
此种连接方式不好,对箱梁悬臂部分的热影响较大,且很多都是现场仰焊,焊接质量不易保证。
不知此种节点在受力模型中是如何考虑的,如果是铰接就做个连接板;如果是刚接可以考虑变截面悬臂段,提前在工厂与箱梁焊好。
个人觉得可以与设计进行沟通,此种节点,估计就是急着出图,省事出的,也非其情愿。
楼主的问题节点如下图:
flyingpig
修改于2011-01-14 10:13
24495900
积分
120
帖子
121
#3
2011-1-15 13:24
楼上高手 但这个已经施工完了 施工单位具体怎么做的不清楚 但好像没提什么问题 不是我设计的 我要设计类似的 有点为难 考虑要不要向领导请示
flyingpig
积分
510
帖子
293
#4
2011-1-16 18:46
呵呵,为何不把H型钢梁的截面设计的和这个悬臂箱型梁截面高度一样呢?故意要插进去吗?固接节点,上翼缘受拉,仰焊质量不好的。对于别扭的不合理的节点要提出自己的看法加以改进的,我觉得这个不需要向领导请示,直接按照你的本意出图就行了。
XSTEEL-Admin
积分
13
帖子
28
#5
2011-1-23 16:37
0 分
我觉得楼主应该从加工、安装角度去思考这类节点,当然前提是节点内力满足你的计算模型。
把你的想法跟领导谈谈,他或许给你很不错的建议。
brucezhang
积分
190
帖子
145
#6
2011-3-30 19:58
这样的梁现场没法安装,实际到安装现场看看就知道了,最好是加两个牛腿出来,梁装上了再焊接,效果是一样的
lizhanjun
积分
1
帖子
1
#7
2011-5-20 16:20
H型钢由432~400变截面,翼缘对接焊,腹板角焊缝,可满足大多数受力情况。
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#8
2012-8-3 13:56
这似乎是一个桁架的连接问题,楼主没有把结构体系和设计的要点交代清楚。
我感觉这个话题涉及到两方面的内容:
1、技术上的,节点做法。如果考虑刚接节点,需要考虑上下连接板的连接长度是否满足要求;
2、是否需要交流和沟通。作为同一个企业,在设计时,需要保持技术上的一致和关联性。在做类似项目设计时,需要先了解以往设计的思路。在此基础上,可是当加以改进和完善。
顺其自然,随遇而安。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
E6. 经济与管理
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0