中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
大家看看 此膜的合理性及如何裁剪
balandan






积分 8
帖子 6
2011-4-2 10:56    顶部


概况 20米见方,当地无雪载。中心伞 高出周围六个伞800MM(甲方要求不能再高),等高线分布为中心伞与四周伞相连膜谷处较平。此膜能否实现,可实现该如何裁剪,且有什么建议,请热心的朋友谈一下。



zhaoyu






积分 1437
帖子 415
2011-4-2 12:44    QQ 顶部
没有雪应该可以考虑这个方案,仅供参考:
1,加0.3kn/m2均布荷载和0.5kN/m2的局部荷载来考察是否积水。
2,高点和两个次高点围合三角区域有危险,,可考虑在高点和次高点之间加脊索,次高点到膜角加脊索。
3,次高点到两侧的脊索可考虑去除。
4,高点和膜角直接连接谷索。 这样整个体系接近于脊谷式,结构刚度比较好。



Trust Derived from Professional
zhaoyu






积分 1437
帖子 415
2011-4-2 12:46    QQ 顶部
5,按照上面所说完成结构体系修改后可采用环向裁剪缝。



Trust Derived from Professional
balandan






积分 8
帖子 6
2011-4-2 15:04    顶部
十分感谢ZHAO老师的热情指导。
1,加0.3kn/m2均布荷载和0.5kN/m2的局部荷载来考察是否积水。
2,高点和两个次高点围合三角区域有危险,,可考虑在高点和次高点之间加脊索,次高点到膜角加脊索。
3,次高点到两侧的脊索可考虑去除。
4,高点和膜角直接连接谷索。 这样整个体系接近于脊谷式,结构刚度比较好。
1‘  ,验算后,等高线出现闭合区域,半径在1米左右。
2’  。3‘已做到。
4’  ,如再加谷索,这道谷索只有7米多,且从高点帽口到四周共12道索,个人感觉,可以去掉吧。
再次感谢,如有时间的话,可谈下此膜的安装。(膜帽口我做成丝杆顶升的)
 