请教预埋螺栓锚固长度问题
Klacte
积分
274
帖子
187
#1
2010-12-20 10:26
请问预埋螺栓在混凝土中的锚固长度是怎么计算的?是按照混凝土规范9.3.1-1公式吗?我查了一下《建筑结构构造资料图集(上)》第二版,第132页和《钢结构设计手册》,第502页,好像不是按混凝凝土规范9.3.1-1式计算的?请问M30螺栓,C30混凝土,锚固长度该如何计算,谢谢!
yjc
积分
66
帖子
43
#2
2010-12-20 12:29
对于I型锚栓(无锚板,仅下面弯折4d),当混凝土C≥25时:
1. Q235钢,锚固长度la=20d;
2. Q345钢,锚固长度la=25d;
可以查图集06SG529-1,还有些图集上也有。
Klacte
积分
274
帖子
187
#3
2010-12-20 15:32
多谢大师指点。非常感谢!
Klacte
积分
274
帖子
187
#4
2011-3-29 10:58
我看了一下图集06FG529-1,基本都是说的抗拉螺栓,请问如果螺栓是受压的是不是需要乘以0.7的折减系数?
dingxuemin
积分
86
帖子
84
#5
2011-4-6 22:45
可以查看预埋件设计手册
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#6
2011-4-6 23:02
不同手册对锚栓锚固长度的要求不一样。
相关讨论可以参考下面的帖子:
关于柱脚锚栓的锚固长度
http://210.51.25.156/forum/viewthread.php?tid=104006