现浇楼板用板单元面荷载与加网格荷载计算有何区别?
flurry
积分
1073
帖子
565
#1
2011-4-19 08:51
对一般现浇楼板,用SLAB板单元加面荷载计算,和用网格成图加网格荷载计算,有何区别?二者可以混合使用吗?比如用SLAB建立板单元,用网格荷载加荷。
银土木
积分
413
帖子
202
#2
2011-5-25 09:07
SLAB板单元的荷载是导算到板的四个点上,网格成图的荷载是导算到围成网格的梁上,对于常规结构一般应采用后一种
wally
积分
136
帖子
130
#3
2011-6-14 20:57
用网格成图进行网格加载的时候,如果不勾选“自动考虑楼板重”软件是不是就不考虑楼板自重?
flurry
积分
1073
帖子
565
#4
2011-6-23 10:46
是的,软件就不考虑了