中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
钢梁短了可否这样加长
lyhblue






积分 4
帖子 3
2011-4-24 16:33    顶部


75米跨发现大梁短了100mm,可否通过加4块25mm连接板实现

虾肝蚁胆






积分 26
帖子 26
2011-4-24 21:21    QQ 顶部
按摩擦型高强螺栓连接的话肯定不行吧。
现场改的话把梁Z型截开,长的接长的。短的重新加不更好么?



此人没有什很强的记忆性,但是有较强的惰性~
yyl_606






积分 657
帖子 349
2011-4-25 08:19    顶部
lyhblue wrote:
75米跨发现大梁短了100mm,可否通过加4块25mm连接板实现

节点小图的尺寸看不清,把加钢板处的弯矩除以(梁高-上下螺栓距边的距离),你看下你的螺栓抗拉能收的了吗?如果钢板不在跨中处,弯曲应力还要再加上该处的剪力应力。估计是够呛

此时,可采用8块拼板(上下翼缘各3块,腹板左右两块)螺栓连接(每侧翼缘螺栓不少于20个,腹板螺栓不少于20个),或者在支座处想法做个大节点弥补一下

不建议截面隔开再对接焊缝加长,因为加钢板过短,易造成焊接应力集中

我好奇的是,你这个100mm的误差是因为什么造成的,设计失误?施工误差?自重挠度?
V6






积分 704
帖子 388
2011-5-5 23:02    QQ 顶部
理论上说是可行的,但你要查查是否能买到这么长的高强度螺栓,螺栓的抗拉计算要保证。



顺其自然,水到渠成.
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0