游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请问这样的大跨度(95mX73.8m)用什么结构形式好?
地铁五号线
积分
3
帖子
4
#1
2011-5-12 11:10
有个单层建筑,占地面积约
13000
平米,中间一个大厅因特殊要求不允许布置支撑柱,最大跨度有
73.4m
,请问屋面采用空间网架结构可以吗,这么大跨度,施工时怎么考虑啊?请大侠们赐教,谢谢啊!
yyl_606
积分
657
帖子
349
#2
2011-5-12 13:11
地铁五号线 wrote:
有个单层建筑,占地面积约13000平米,中间一个大厅因特殊要求不允许布置支撑柱,最大跨度有73.4m,请问屋面采用空间网架结构可以吗,这么大跨度,施工时怎么考虑啊?请大侠们赐教,谢谢啊!
...
空间网架可以做,平板网架现在有点儿视觉疲劳了,建议做单层网壳或张弦梁,效果较好
edwardbell
积分
11
帖子
11
#3
2011-5-12 15:22
先在低空做好 用千斤顶推上去
地铁五号线
积分
3
帖子
4
#4
2011-5-13 09:50
谢谢指教,因为不允许布置太多的柱,柱距可以做成25mX73.4m+25mX73.4m的大跨度吗?
18
积分
104
帖子
69
#5
2011-5-13 11:38
采用网架可以,高度有多高?施工考虑的条件有好多
地铁五号线
积分
3
帖子
4
#6
2011-5-13 12:03
高度大概在15m左右,施工场地面积有限制,只能在框线范围内施工,我是第一次做网架,还请各位大侠多多指教
service
积分
222
帖子
167
#7
2011-5-13 13:37
单纯从跨度而言,可以采用的方式很多,比如说网架,网壳,钢管桁架,张拉结构等等。
网架结构受力相对简单,对支座及其基础要求不高。如果空间允许,做网架是没有问题的。巴基斯坦体育馆的屋盖结构采用由四根柱子支承的空间网架,此网架于1980年1月顶升完毕。网架的平面尺寸为93.6x93.6米,高5米。我国援建的。所以你的工程从设计施工等角度来说,采用网架是没有难度的。
网壳结构,对支座及基础要求比网架结构要高,且网壳本身还有自身稳定的问题。所以做网壳的工作量要比网架要大。不过网壳从感观上来讲,比网架要好。
刚管桁架和张弦梁结构可以合用,这种结构形式新颖,可能建筑师和建设方会选择这种结构,现在大跨度机场,大部分会采用这种结构形式。
以上结构形式都可以选用,主要注意结构自身稳定和支座处理。还有和建筑完美结合。
18
积分
104
帖子
69
#8
2011-5-14 08:58
网架施工的优点是构件较小,不受施工场地面积限制。设计如有需要帮忙的可QQ66781042联系
飞e
积分
51
帖子
44
#9
2011-5-20 13:39
edwardbell wrote:
先在低空做好 用千斤顶推上去
低空?千斤顶能打多高?
仍然建议做空间网壳 实在不行 中间加树杈柱
做成下图的管桁架也可以
liuchuang1011
积分
239
帖子
270
#10
2011-5-25 22:09
张弦梁比较适合。又漂亮
本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189
liu036
积分
12
帖子
10
#11
2011-5-26 01:38
如果对于高度没有具体要求的话采用张弦桁架。
liu036
积分
12
帖子
10
#12
2011-5-26 01:39
或者采用斜拉网架或者网壳
huangjhjg118
积分
283
帖子
280
#13
2011-6-7 13:05
采用下弦管内预应力管桁架吧 很经济的
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
X3. 站务专栏
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]