游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教:柱脚底板下有调节螺母时还必需要垫铁吗?
zhl5120
积分
11
帖子
11
#1
2010-10-19 19:58
最近做到一工程,柱脚底板下已有调节螺母,但甲方还要求在每根地脚螺栓的侧面设置1~2组垫板,我查了GB50205,也没有这要求,请教各位有什么规范对地脚螺栓的调节螺母和垫铁作了具体的要求?谢谢
okok
积分
9571
帖子
6096
#2
2010-10-19 23:31
不需要。柱子比较大时,用垫铁代替调节螺母,两个不同时出现。
okok
修改于2010-10-19 23:32
flyingpig
积分
510
帖子
293
#3
2010-10-20 09:33
呀,ok老大的回帖唉!呵呵
垫铁和调节螺母都是为了调整钢柱的垂直度的,调直才是目的,垫铁和调节螺母只是方法而已,可用其一,也可皆用。
zhl5120
积分
11
帖子
11
#4
2010-10-29 21:12
谢谢,我也是这样解释的,但业主就是不同意,一定要我按他的要求做,头痛!
dingrenzhen
积分
254
帖子
190
#5
2010-11-11 14:30
业主是钢结构厂房建多了,垫铁和调节螺母都是为了调整钢柱的垂直度的,这个没错。但是,为什么在螺母上还要加垫铁,因为,柱脚底板的孔要比螺栓大12毫米,在安装过程中前后左右都要移位,螺母在移位的过程中很容易滑入柱脚底板孔,加了垫铁就不会产生这种情况,安装时调整钢柱更加方便。规范中是没有,这是操作过程中得到的。
dingrenzhen
积分
254
帖子
190
#6
2010-11-11 14:44
不需要。柱子比较大时,用垫铁代替调节螺母,两个不同时出现。不管柱子大还是柱子小两个应同时出现,一旦滑入柱脚底板孔,安装的麻烦就大了,要么用千斤顶,要么用吊车。
zhukay
积分
653
帖子
597
#7
2011-6-17 17:10
我们一般是螺母加垫片,因为考虑柱脚底板孔比预埋螺栓大,加一块垫片就可以防止螺帽直接落入底板孔
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0