中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
请教加油站用的四面敞开式的平板网架风荷载体型系数
bjdtm2001 (印象大红袍)






积分 4447
帖子 2247
2011-7-10 12:50    QQ 顶部


请教大家,加油站用的四面敞开式的平板网架(平面尺寸39m*22m,网架厚度1.3m),风荷载体型系数如何取?网架顶面的体型系数一般取多大?还有就是是否要考虑四个侧面的风荷载呢?
由于本地区的基本风压比较大(0.7kN/m2),所以网架承载力会受风荷载控制,这个体型系数的取值就比较关键了。



提问是一种乐趣,分享是一种快乐。
smomo (北风)






积分 2074
帖子 1029
2011-7-10 22:12    QQ 顶部
关于加油站网架的风荷载,从理论角度上来说,仁者见仁、智者见智,论坛里讨论的比较多,你可以以”加油站 网架“作为关键字搜索一下看看。
       如果从实用性上来说,风对加油站罩棚的主结构的影响,焦点在于:网架上下表面都存在负压,这两个负压有一个压差,按规范论述,计算时正压差和负压差都要考虑。实际上,至少要考虑向上的风作用(负压差),特别是0.7KN/m2的风,最终作用结果,要大于结构自重,对下弦受压不力;而是否要考虑向下的风作用(正压差),则存在争议,如果考虑向下的风作用,结构会很不经济。
       我的观点是一般的地形都可以不考虑向下风的作用(或许正在山顶的罩棚要考虑,因为有可能在罩棚下方出现比较大的负压,我猜的!);对于向上的风的作用,如果按顶盖等体型系数考虑的话,都比较大,要达到1.3,而加油站罩棚现在都被装饰成了一个盒子,与那个体型还是有区别的,可以适当小些(应该可以小于1.0)。
        而侧面风荷载,一般不会对网架结构造成影响,算不算都可以;但是这个风荷载是要通过网架传递到柱子上的,如果不算,要关注支座附近杆件的长细比;计算时不要只考虑周边封边的高度,还要考虑网架屋面坡度形成的水平力。
        而对于次结构(檩条和龙骨等),则各个表面都应该作计算,当然,一般也是考虑阵风作用,加大以后统一考虑,不需要各个面都算的。
smomo 修改于2011-07-10 22:25
刀锋战士






积分 15
帖子 15
2015-9-24 13:07    QQ 顶部
请问楼主你的风荷载最后是怎么取的呀?
laolang2






积分 111
帖子 122
2015-11-26 09:45    QQ 顶部
向上的风吸力体型系数应该为-1.3



承接网架、门刚设计和提供网架设计培训,QQ1035219049
jeffrey






积分 29
帖子 21
2015-11-28 14:18    顶部


加油站罩棚风荷载分析应该分两步计算:
1. 考虑风振系数做一个整体分析,目标是求解柱子和基础内力,网架简化为一个等效的屋盖;
2. 网架作为一个构件考虑阵风系数做内力分析,风荷载考虑向上、向下两个方向,根据风向区分前区和后区,尤其是单排柱的情况;
3. 体型系数根据荷载规范,再参考实测数据选用(建筑结构学报有篇文章可以参考),注意受风环境。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0