中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
厚度不同板相交处弯矩不同问题,及配筋处理方法
银土木






积分 413
帖子 202
2011-7-7 16:43    顶部


天津中交一航院牟工的问题,具有共性,这里贴出供大家参考。

问:相邻变厚度板弯矩在相邻处大小不一样,此结果明显不合理,如何处理使其结果趋于合理?

答:
   相邻变厚度板弯矩在相邻处大小不同,是正常结果。我们需要从有限元计算的原理上理解这一点。
   有限元计算得到节点结构的变形,即节点位移,这些位移是变形协调的。单元的内力,即板的弯矩,是由节点变形乘板的刚度得到。这样同一位置处,不同厚度板直接得到的弯矩值是不同的,这与一般力学中相同位置力保持平衡的概念有所不同。
   实际上,由于有限元计算的近似性,即便是等厚度板,相邻单元在同一节点处得到的弯矩也不相同。我们所看到的节点相同的值,是程序自动进行均匀化处理之后的结果。
   在STRAT软件中,有如下情况的,程序不进行均匀化处理:1) 厚度不同;2) 局部坐标系不同,3)空心板类型相同。

   对于工程中不同厚度板相连处,内力不需要处理,我们清楚有限元原理和程序处理的机制就行。

   对于配筋,厚、薄板的配筋不同。依据选筋“纵向取大值、横向取平均值”的原则,取厚、薄板配筋较大值,作为该截面的配筋值。
银土木 修改于2011-07-07 16:45
wally






积分 136
帖子 130
2011-7-11 23:20    顶部
说的好,以后多多介绍这类工程实际问题,尤其是STRAT软件程序是如何处理的,大家就明白了。
 