中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
门式刚架竖向地震作用计算
丁丁sgl






积分 27
帖子 30
2011-7-27 15:45    顶部


《抗规》规定,8度时,跨度大于24米的屋架应计算竖向地震作用,请问各位,对于跨度大于24米的门式刚架是否要考虑计算竖向地震作用呢?若需要,如何计算?
quyuanzatan






积分 28
帖子 23
2011-7-27 16:59    顶部
既然规范规定了,为什么不计算。计算:一、需要的软件的支持;二、手算。
teapm






积分 322
帖子 287
2011-7-27 20:29    QQ 顶部
门式钢架作为一种特殊结构形式,我觉得抗规对它不适用了,以门钢规程为准。因为本来门钢要求就比抗规要求低,你用抗规来做门钢,还叫门钢么?
imbz






积分 499
帖子 229
2011-8-4 16:15    QQ 顶部
丁丁sgl wrote:
《抗规》规定,8度时,跨度大于24米的屋架应计算竖向地震作用,请问各位,对于跨度大于24米的门式刚架是否要考虑计算竖向地震作用呢?若需要,如何计算? ...

关于上述,个人看法如下,仅供参考:

一、新版抗震规范条文说明第5.1.1条第5款中规定很明确:“关于大跨度和长悬臂结构,根据我国大陆和台湾地震的经验,9度及9度以上时,跨度大于18m的屋架,1.5m的悬挑阳台和走廊等震害严重甚至倒塌;8度时,跨度大于24m的屋架、2m以上的悬挑阳台和走廊等震害严重”。
      PS:这里所说的屋架(包括屋盖横梁及托架)主要只的是桁架,准确说是平面桁架。个人认为可包含“平面角钢桁架、平面管桁架、托架等”;而空间桁架不应当受24m限制,因为空间桁架应归为《空间网格结构技术规程》所属。而“门式刚架”是独特结构体系,《抗震规范》中的钢结构并不包含“门式刚架”。

二、《门刚规程》中第4.2.2条,对门式刚架的结构尺寸作出了规定,一般跨度为“9~36m”,门刚规范条文说明第3.1.4条中甚至说“7度区门刚一般不需要做抗震验算”。由于门式对地震作用的反应不是很强烈,历次地震时间,门刚破坏较轻微。所以门刚的地震验算,要根据《门刚规程》第3.1.4条规定来掌握。

三、个人认为因门刚为轻型结构,故8度以下竖向地震作用可不考虑,但是9度区可能要慎重,不过没有相关规范对此问题进行说明。
 