游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
关于梁柱节点托架焊缝连接问题
寂寞的沙
积分
9
帖子
10
#1
2011-8-31 23:10
在验算一个钢结构节点时,我遇到了这样一条焊缝,梁翼缘上焊接一个角钢作为梁的托架,而梁与角钢也时用焊缝连接,为三面围焊,梁端截面受剪力和弯矩。我想问梁与角钢的连接焊缝受力如何?属于那种受力形式?具体见下图:≤
珍惜每段经历,抓住每次机会!
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#2
2011-9-1 09:25
我觉得:
水平焊缝受力相对较小,可以不算。
主要是与柱连接的竖向焊缝需要计算。
角钢横肢的抗弯可能也需要验算。
计算方法在钢结构手册或教科书上都有。
标注的剪力和弯矩,方向是否反了?
顺其自然,随遇而安。
寂寞的沙
积分
9
帖子
10
#3
2011-9-1 10:43
0 分
wanyeqing2003 wrote:
我觉得:
水平焊缝受力相对较小,可以不算。
主要是与柱连接的竖向焊缝需要计算。
角钢横肢的抗弯可能也需要验算。
计算方法在钢结构手册或教科书上都有。
标注的剪力和弯矩,方向是否反了? ...
谢谢你, 剪力和弯矩只是一个示意说明有受这两种力。
goby1988
积分
101
帖子
70
#4
2011-9-1 18:31
不知道楼主在计算时按什么节点计算的?刚接还是铰接?似乎都不太妥,这是一个明显的半刚性节点
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#5
2011-9-1 20:31
我想:如果荷载不大,结构在弹性范围内,也可以看做刚性的。
顺其自然,随遇而安。
ghg-km
积分
1037
帖子
772
#6
2011-9-2 14:36
这种节点明显有问题!
如何可以抗弯?其抗弯的能力实际上就是连接角钢的厚度方向而已!基本为零!因为其厚度方向的抵抗矩非常小!
抗剪可以考虑,不过的看剪力的大小,由角钢与柱的连接焊缝承受,还需考虑偏心弯矩,角钢挑长不要太大,否则设T型支托为好!
寂寞的沙
积分
9
帖子
10
#7
2011-9-2 22:25
0 分
ghg-km wrote:
这种节点明显有问题!
如何可以抗弯?其抗弯的能力实际上就是连接角钢的厚度方向而已!基本为零!因为其厚度方向的抵抗矩非常小!
抗剪可以考虑,不过的看剪力的大小,由角钢与柱的连接焊缝承受,还需考虑偏心弯矩,角钢挑长不要太大, ...
上面的图中 梁与柱子之间的间隙不是很大 只是我画的时候放大了。
寂寞的沙
积分
9
帖子
10
#8
2011-9-2 22:26
goby1988 wrote:
不知道楼主在计算时按什么节点计算的?刚接还是铰接?似乎都不太妥,这是一个明显的半刚性节点
我当时是按照刚性节点算的。只是不知道 水平方向的 焊缝受力情况。
goby1988
积分
101
帖子
70
#9
2011-9-3 12:28
寂寞的沙 wrote:
我当时是按照刚性节点算的。只是不知道 水平方向的 焊缝受力情况。
我个人倾向于铰接,除非你的角钢非常厚,厚度验算能通过就行,梁柱有间隙的情况下,角钢两肢的交叉处是非常薄弱的,塑性铰肯定先在此处形成,对角钢厚度的验算非常重要
V6
积分
704
帖子
388
#10
2011-9-8 00:19
此节点在实际做工程的时候一般按照梁端铰接考虑即可,建议在角钢上增设T型支托板。
水平焊缝可以不算,竖向焊缝需要考虑剪力和梁端集中荷载下的附加弯矩。
顺其自然,水到渠成.
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
STRAT
A1. 索膜
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0