中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
柱脚极限受弯承载力计算
shenmin






积分 14
帖子 15
2011-9-22 13:27    QQ 顶部


请教柱脚极限受弯承载力怎么计算?外露式刚性柱脚限受弯承载力怎么计算?
bingbing09






积分 0
帖子 3
2011-10-4 22:10    顶部
0 分
同样遇到这个问题,纠结中
mutuyu






积分 114
帖子 80
2011-11-6 14:11    顶部
这个貌似是个普遍问题啊。按抗震规范要求,外露式柱脚承载力大于1.2倍柱屈服承载力;
(1)难点在于确定极限状态下轴力和弯矩的比例;
(2)我目前的做法:维持轴力大小不变,剩下的应力比全部给弯矩,以此组合进行地脚锚栓的计算。
william_800






积分 332
帖子 260
2012-6-24 14:05    顶部
规范规定过于严格,如果截面过大的话,外露式基本没法用,至于计算时轴力和弯矩的比例可参考sts的技术条件。以后的柱脚估计都得外包和包脚了,个人觉得四级抗震的柱脚勿需满足8.2.8-6之要求,四级以上的可满足此要求,达到柱脚不先屈服于构件要求



学而不思则罔,思而不学则殆
lijingas






积分 1359
帖子 662
2012-7-4 10:40    顶部
规范在这方面可能考虑不够,像组合截面柱(在有较大吊车的情况下用的比较多),柱高1m左右,按外包式或插入式大概需要3m左右,有点困难!而且按照钢结构设计手册,外包式或插入式适用于H型钢,BOX柱,十字形柱,格构柱也应该可以,但组合截面很难
 