螺栓球网架杆件长度问题
zyuanyi
积分
9
帖子
13
#1
2011-9-27 19:59
最近做两个螺栓球节点的小跨度网架,上弦支承,
在《钢结构设计手册》(第二版)中网架部分有个这样的规定:杆件最大受力不超过700kN,杆件长度以不超过3m为宜。
而在《空间网格结构技术规程》和07SG531中均没提到这一条,在图集中有个螺栓球节点的网架,网格尺寸为4.0x4.0m,这个超过3m的杆件长度合适吗?
zyuanyi
修改于2011-09-27 20:01
zyuanyi
积分
9
帖子
13
#2
2011-9-27 20:17
附件中是布置图,
看看可以不可以
网架布置图.pdf ( 41.73 K)
下载次数 28
novf
积分
64
帖子
50
#3
2011-9-28 22:24
网架结构形式没什么问题,就是网架厚度太薄了,用钢量会变大
另外只有PDF无模型 所以不知道其他问题
个人建议:把网架厚度变厚