游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
箱型梁断开的处理,节点的处理
wyw8850
积分
13
帖子
15
#1
2010-9-8 14:22
我们公司制作一批箱型梁截面为:BOX1400*400*30*30,长度在22米,BOX:1200*400*24*24,长度在17米,运输不方便,要求断开,请问该怎么断?在哪里断合适,请出一下详细的拼接节点.该屋面为上人屋面。
V6
积分
704
帖子
388
#2
2010-9-27 10:12
运输长度一般不超过12mii,建议减少拼接节点,这样保证整体性的同时也可以节省一部分拼接节点用钢量。不知道你的梁端部是刚接还是铰接,建议将梁分为三段,拼接位置可以选择内力较小处,比如
6米+10米+6米的三段。梁的拼接连接可以查多高层钢结构连接节点图集。
顺其自然,水到渠成.
好给力
积分
5
帖子
6
#3
2011-1-4 11:37
请教V6,为什么断开的时候是10+6+6呢,8+8+6可以吗?这么做的依据是什么呢?
zhuzhaoqun
积分
10
帖子
20
#4
2011-1-11 12:43
是为了让你避开内力较大处,一般中间部分内力较大,与桁架相似。
APERIRI
积分
16
帖子
20
#5
2011-1-11 14:52
是不是1/4处?
布衲道人
积分
13
帖子
11
#6
2011-10-9 06:45
我们公司刚做过24米多长的大梁,找那托盘大车就可以运输。
人生于世一杯酒, 潇潇洒洒敬朋友。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A3. 空间结构
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0