寻求帮助:45*54米的宴会厅上空做法
zn060513
积分
1
帖子
3
#1
2011-10-13 08:24
一个酒店的宴会厅,45*54米。
上面是人工草地(假草,塑料的),但是,是要上人的。
这个采用什么形式比较好?
各位有没有相似的工程经验的啊
filwy
积分
25
帖子
29
#2
2011-10-13 10:26
管桁架
keleisibo
积分
86
帖子
54
#3
2011-10-13 20:43
没做过不要乱发言,45米的跨度,这么重的荷载,做管桁架?不懂不要出来妖言惑众。小弟做过5、6个50米左右跨度的重荷载屋面,采用了两种结构形式:平面型钢桁架(弦杆和腹杆均采用热轧宽翼缘H型钢)和三层网架。桁架(网架)高度L/10,挠度要严加控制,用钢量约110kG/m2。
zyuanyi
积分
9
帖子
13
#4
2011-10-13 21:19
确实没做过这么大的还上人的,3楼兄弟是个好的办法,也学习下
ymb198515
积分
5
帖子
11
#5
2011-11-15 20:51
keleisibo wrote:
没做过不要乱发言,45米的跨度,这么重的荷载,做管桁架?不懂不要出来妖言惑众。小弟做过5、6个50米左右跨度的重荷载屋面,采用了两种结构形式:平面型钢桁架(弦杆和腹杆均采用热轧宽翼缘H型钢)和三层网架。桁架(网架)高度L/10,挠度 ...
你这个用钢量也太大了吧 50米左右的网架应该是属于中等跨度,大概60KG/m2是比较正常的
yyl_606
积分
657
帖子
349
#6
2011-11-16 10:10
做网架的话,两层的也能做,高度无法调的话,可以用到Q345钢,较三层网架,可减轻自重和施工费用。又不是承受动力载荷,挠度控制没必要从严,按照规范要求即可。网架结构用钢量用到60~80KG/m2就已经非常可以了
LFYLZD2003
积分
84
帖子
66
#7
2011-12-8 10:07
用梁系的桁架,还是用板系的网架,应该取决于下部结构的布置及其与上部结构的协调情况而定;如单向传力桁架好,如双向传力网架(未必一定是管件,也可以是H型钢做杆件)优
meck
积分
25
帖子
28
#8
2012-1-9 12:54
小弟,我也在做一个钢桁架,谁有钢管桁架图集啊
wyq__jake
积分
22
帖子
24
#9
2012-1-16 10:48
做预应力钢结构啊,弦支结构最合适了,可以根据宴会厅的边界进行结构设计,而且可以设计成自平衡体系减少边界混凝土结构的负担。用钢量可以控制在50以内。现在预应力拉索的施工费用也不是很贵了。呵呵!
zxqpeter
积分
19
帖子
21
#10
2012-2-10 14:57
wyq__jake wrote:
做预应力钢结构啊,弦支结构最合适了,可以根据宴会厅的边界进行结构设计,而且可以设计成自平衡体系减少边界混凝土结构的负担。用钢量可以控制在50以内。现在预应力拉索的施工费用也不是很贵了。呵呵! ...
对于这种重荷载上人屋面,而且跨度又不是很大的,做柔性或半刚性的结构是不是不合适?
liuchuang1011
积分
239
帖子
270
#11
2012-2-13 16:51
0 分
我只能说建筑师是个25,呵呵。无话可说。
本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189
从零开始做
积分
214
帖子
153
#12
2012-2-29 17:45
网架可以,但是这个跨度,加上荷载比较重,建议采用索撑网架,控制挠度
suibing
积分
278
帖子
200
#13
2012-10-2 14:42
工程条件不清楚,很难建议
千江有水千江月,万里无云万里天
lyj1976
积分
515
帖子
315
#14
2012-10-9 09:36
3楼的说法值得参考,管桁架和网架可能都不好实现这种跨度的重屋面结构;最好做成H型钢桁架或箱型构件桁架;
做个有“心”的人
kjq577
积分
9
帖子
8
#15
2013-9-13 14:31
应当说从这个柱网尺度看,做成双向受力的结构是合理的,因此建议采用空间受力的网架。由于牵涉到刚度和舒适度的问题,可以做成预应力网架。