请教柱脚极限受弯承载力怎么计算?外露式刚性柱脚限受弯承载力怎么计算?
bingbing09
积分
0
帖子
3
#2
2011-10-4 22:10
0 分
同样遇到这个问题,纠结中
mutuyu
积分
114
帖子
80
#3
2011-11-6 14:11
这个貌似是个普遍问题啊。按抗震规范要求,外露式柱脚承载力大于1.2倍柱屈服承载力;
(1)难点在于确定极限状态下轴力和弯矩的比例;
(2)我目前的做法:维持轴力大小不变,剩下的应力比全部给弯矩,以此组合进行地脚锚栓的计算。
william_800
积分
332
帖子
260
#4
2012-6-24 14:05
规范规定过于严格,如果截面过大的话,外露式基本没法用,至于计算时轴力和弯矩的比例可参考sts的技术条件。以后的柱脚估计都得外包和包脚了,个人觉得四级抗震的柱脚勿需满足8.2.8-6之要求,四级以上的可满足此要求,达到柱脚不先屈服于构件要求
学而不思则罔,思而不学则殆
lijingas
积分
1359
帖子
662
#5
2012-7-4 10:40
规范在这方面可能考虑不够,像组合截面柱(在有较大吊车的情况下用的比较多),柱高1m左右,按外包式或插入式大概需要3m左右,有点困难!而且按照钢结构设计手册,外包式或插入式适用于H型钢,BOX柱,十字形柱,格构柱也应该可以,但组合截面很难