中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
一个车站的雨棚圆管柱连接问题。
小钢同学






积分 90
帖子 89
2011-10-11 18:29    QQ 顶部


各位,现在我工地遇到这么个问题。求大家帮忙解决。

柱子是圆管柱,地脚的法兰和圆管柱车间就焊死了,由于土建的地脚螺栓位置全部都打错了,导致我方装上圆管柱后上方的连接板偏心了。悬挑梁和火车道必须得垂直。

这该怎么办?

柱头是2个圆环,中间有4块立劲板,都和圆环是焊死的!现在只能切这两圆环和立劲板。

大家帮忙看看有什么办法解决。
[柱头图] Drawing1.dwg ( 32.33 K) 下载次数 75
shens0518






积分 295
帖子 274
2011-10-12 08:24    顶部
最好还是处理柱脚,扩孔之类方法。
小钢同学






积分 90
帖子 89
2011-11-27 13:18    QQ 顶部
圆管柱里已经灌混凝土了,割环板了
 