游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
急:20米跨连廊支座问题
ylmsmile
积分
20
帖子
19
#1
2011-11-26 09:32
请教各位高手,这种连廊铰接支座行么?
teapm
积分
322
帖子
287
#2
2011-11-26 23:13
可以的,橡胶支座;不过感觉你这混凝土梁很弱啊,抗扭能算过去不啊
ylmsmile
积分
20
帖子
19
#3
2011-11-27 08:57
混凝土部分只是个示意,只做钢结构部分
V6
积分
704
帖子
388
#4
2011-11-27 19:44
感觉有问题,端部支座位置的弯矩很大,需要验算端部出挑支座的抗弯承载力,端部支座位置传力不够直接。
端部的竖腹杆和端部第一节间的下弦杆其实可以取消,为零杆。将上弦杆和斜腹杆相交处稍作处理可以直接做为桁架的支座,这样传力很直接。大概做了一个草图仅供参考。
节点.dwg ( 34.04 K)
下载次数 50
V6
修改于2011-11-27 19:49
ylmsmile
积分
20
帖子
19
#5
2011-11-28 09:36
谢谢二位的意见,楼上的意见很有道理,但是这个桁架总高一米一多点,,支座部分允许的高度600左右,上弦杆高度300(因为连廊宽度不小,5.5左右,上弦端部还有十一米跨(宽3米)左右的走道与桁架上弦垂直相交),短柱可能没办法做,另外做成短柱的话另一端滑动支座怎么考虑?
ylmsmile
修改于2011-11-28 12:00
ylmsmile
积分
20
帖子
19
#6
2011-11-28 17:13
发现斜腹杆不对,做了点修改,另外一端滑动如何实现?开长圆孔?
支座2.dwg ( 140.28 K)
下载次数 121
ylmsmile
修改于2011-11-29 16:48
yyl_606
积分
657
帖子
349
#7
2011-11-29 16:16
1、如果按照你目前的支座设计,则支座处H型钢柱面外两侧需布置侧肋板,强化支座侧向稳定
2、这种平面桁架在支座处理上,通常是按照静定简支梁去做,也就是说,支座有一端可以实现一定的滑移量比较好
3、个人感觉平面桁架布置位置有待商榷,支座设于梁上时,预埋件钢筋的预埋长度及梁的抗侧扭都需认真考虑,如果支座设于梁上,则支座对应的梁另一侧最好垂直布置一梁,以抵抗扭矩。虽说你做的是钢结构部分,但你的钢结构部分如何实现,其对下部结构会产生什么反作用,则你要考虑的。
4、看平面桁架布置较为复杂,考虑到H型钢节点处理较为麻烦,是否可以考虑平面桁架杆件改成圆管或方管,这样一来,支座处可以模仿网架做个球节点的支座,施工较为简便
ylmsmile
积分
20
帖子
19
#8
2011-11-30 11:21
改过的支座看起来行,但实际上下弦的力增大很多,很浪费,支座做成铰接的话,挠度就算不够了
ylmsmile
修改于2011-11-30 16:46
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A3. 空间结构
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0