体育馆地下二层车库,地上一层,局部二层,框架结构,罩棚为网架结构。
问题1:地下一层东侧和北侧室外地面高度较高,有土压力,南侧和西侧无土,底部嵌固位置我选为地下二层顶不知道合理吗?
问题2:如问题1,我选择底部嵌固位置为地下二层顶,那么总体参数中>>风荷载>>起算高度该怎么填写?填地下一层顶(建筑±0)还是地下一层底(即地下二层顶)。
flurry
积分
1073
帖子
565
#2
2011-12-13 09:17
问题1: 地下室嵌固,通过加水平约束实现。四周不同,依据土层的顶面高度确定。
问题2: 这种工程不采用刚性楼层假定,一般通过节点加风载,或者表面网格荷载。四周分别加风载,在加风载之前,改动“起算高度‘,符合实际的土层情况。
如使用有问题请联系。欢迎将图形_Pre文件,发到佳构公司。
^_^
积分
80
帖子
51
#3
2011-12-13 12:28
感谢flurry的解答。
模型差不多建完了,秀一下图片先。
^_^
积分
80
帖子
51
#4
2011-12-13 12:35
模型中还有很多问题。红色的墙是在运行了 工具>>单元整合之后提示的单元局部坐标系错误,不知道是哪里出了问题正在查找。白色的部分是网架部分从CAD导入的,还没赋截面呢。模型还在不断的完善中。第一次做体育馆,也是第一次用STRAT做实际工程,有很多不懂的地方,希望多提宝贵意见。
^_^
积分
80
帖子
51
#5
2011-12-13 18:27
调整了一些梁的截面,加了次梁,调整了一些结构上不太合理的地方。
我发现地下室部分的侧壁开始指定为墙单元,不论怎么设置都设置不对局部坐标系,单元整合提示局部坐标系错误。我改成板单元之后按照和之前一样的方法设置一下局部坐标系,单元整合就不出错了。
之前估计节点数不会超过6000,结果CAD导入的网架赋予截面之后提示钢构件超过1000。只能将模型转存成DXF导入到别的软件计算了。
^_^
积分
80
帖子
51
#6
2011-12-13 18:38
STRAT建模还是很方便的,我几个小时边学边建就基本建完了,处理看台斜梁等地方,简单摸索就能建好,比较好上手,常用的命令比如B,CC,C,O,MA,TR,F5,F8,等等都能很快习惯。感觉STRAT需要一本好的帮助手册,从前学MIDAS和SAP,跟着几个PDF里的算例很快就掌握了不少技巧,似乎STRAT的算例,建模加载步骤介绍的不太详细,也可能只是我还没了解到。可惜在单位购买软件方面的影响力有限,没法继续用这个软件继续做下去了,领导也让我用其他软件继续做。以后遇到小的工程还是会继续使用STRAT的。
^_^
修改于2011-12-13 18:40
^_^
积分
80
帖子
51
#7
2011-12-14 20:41
今天利用一些时间进一步修改了下模型,准备以后将上部网架的支座力加在柱头上,和其它软件的计算结果进行比较.图中柱高不同是因为屋面的标高不同.
^_^
修改于2011-12-14 20:47
flurry
积分
1073
帖子
565
#8
2011-12-15 21:30
多谢分享使用效果。很高兴STRAT软件能顺利解决这类复杂工程。注册版可以完成这类工程设计。注册版可以完成这个工程基础设计,如使用过程有问题,欢迎与上海佳构公司联系。对注册版,是作为正式用户对待的。
一点看法,上部空间圆弧网架,上、下部协同作用很重要,尤其是地震动力计算,分开计算,与实际是有误差的。STRAT已经可以完成网架结构的施工图设计,可以自动添加螺栓球的重量,并作优化,一套软件就可以全部解决——这正是STRAT的软件的特点所在。