中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
这样的悬挑雨篷该如何设计?
rdpigeon






积分 103
帖子 96
2011-12-28 21:14    顶部


如图,有几个问题拿不准,想请大家指导一下:
1)初设的时候,柱子及挑梁均为圆形,而且挑梁是变截面的,考虑到变截面圆不太容易实现,准备采用H型钢或方钢,不知道哪种比较好?
2)底下圆柱,在柱头分两个柱子出去,这个节点怎么处理?
3)挑梁往上翘的角度大约10度,风荷载体型系数在荷载规范找不到对应的形式,我取+1.3,是否过于保守?
4)顶棚采用点支式玻璃,那么檩条是跟挑梁平接还是架在梁顶?(我准备架在梁顶,因为挑梁端头截面较小)


rdpigeon 修改于2011-12-29 19:29
teapm






积分 322
帖子 287
2012-1-7 23:33    QQ 顶部
1.挑梁用H型钢比较好些,在悬挑根部H型钢上下翼缘可以共一块板,然后板插入到圆形柱子里,再在插入范围增加垂直加劲板;
2.没看明白,按照1处理即可
3.这种风荷载体形系数取2吧
4.檩条这个无所谓,看建筑吧,关键你要在梁受压翼缘增加斜撑,同时保证梁的整体稳定。
hwy0554






积分 110
帖子 76
2012-2-10 11:17    顶部
这个帖子都过去1个多月了,可能楼主的工程都已经出图了,现在跟帖只是技术上的讨论

1.挑梁用H型钢或钢管都行。
2.如果用H型钢的话,正如2楼说的“在悬挑根部H型钢上下翼缘可以共一块板”,然后用一块平板做端板(法兰盘),柱顶也做一块法兰盘,然后高强螺栓连接。用钢管做挑梁也可以这样连接。
3.体型系数可取+1.3&-1.3,+1.3计算可能过于保守,所以建议取0.7&-1.3进行计算。
4.从美观上讲,可用矩形管做檩条与挑梁顶平齐。
pig520






积分 241
帖子 160
2012-3-11 13:45    QQ 顶部
铸钢节点和法兰盘节点都可以,檩条与挑梁上口平齐比较好。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0