刚接手一个小的景观张拉膜,我用的是3D3SV10.1的。有几个问题请教一下:
一、结构单元以及膜已经建好了,进行精确找形的时候提示:“错误:单元65不是索网体系,不能定义力密度。”请教大家这是什么原因?
二、我将拉结钢柱的圆钢定义只拉单元,但是找形的时候提示:“梁单元不能定义拉压属性”。是什么原因???
现在将模型传上来,麻烦大家帮忙解答一下。。。
计算模型.rar ( 292.05 K)
下载次数 35
coolfire
修改于2012-01-08 07:31
xuqi2003810618
积分
56
帖子
45
#2
2012-1-15 22:15
你看下力密度设置选选,把这个改成初拉力,就可以。
coolfire
积分
68
帖子
61
#3
2012-1-21 00:36
谢谢xuqi2003810618 的回复,我上次的模型计算出现的问题,软件提示“不是索体系,不能定义主动索、被动索、力密度”、“梁单元不能定义拉压属性”错误都集中在拉结支撑柱的圆钢上,我把圆钢删掉了后,重新找形就不提示了;
圆钢不能定义拉压属性是不是与支撑柱拉结的一端自由度没有释放导致?