关于支座安装完后有偏差
huhu1429
积分
4
帖子
4
#1
2012-1-1 20:08
求教 现在有个网架工程 柱距都是16M 现在由于现场安装的失误 支座全部偏中200mm左右 柱子都是D1200x16的管柱 请问这样会有什么影响 怎么解救一下
huhu1429
积分
4
帖子
4
#2
2012-1-1 20:09
如图示意
mutuyu
积分
114
帖子
80
#3
2012-1-2 00:17
1 竖向力N偏心引起的附加弯矩 N*0.2
2 支座水平力T作用线到柱圆心的垂直距离为x,则附加扭矩 T*x;
3 支座是否限制转角(传递弯矩),如传递,要考虑弯矩作用点的变化;
novf
积分
64
帖子
50
#4
2012-2-20 18:29
对柱子影响不大
对于网架。。。。 危险大了
挠度估计超到一塌糊涂
网架钢支座
积分
1
帖子
12
#5
2012-2-21 12:30
有关橡胶支座,球铰支座问题,欢迎沟通交流!