游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
刚接柱脚是否可以暴露在地坪面上
phoenix
积分
211
帖子
114
#1
2003-1-17 10:18
我遇到一个工程,30米跨,带30吨吊车,檐口高16米,业主要求柱脚要露在外面便于检修。
有这样做的吗?对结构计算有何影响,柱脚是否要特殊处理?
hai
积分
2414
帖子
1655
#2
2003-1-17 10:25
我认为应加强防腐
WoodAnts
积分
702
帖子
449
#3
2003-1-17 10:37
相当大量的刚接柱脚是在地坪上的,没问题
lijingas
积分
1359
帖子
662
#4
2003-1-17 11:23
刚接柱脚可以暴露在地坪面上,但最好用砼把它柱脚给包住,非结构原因,因为由于刚接的螺栓、加劲肋均在柱外面,很容易碰伤人。
hyss
积分
163
帖子
78
#5
2003-1-17 12:32
对结构计算没有任何影响!
露在外面主要是不美观、容易锈蚀、 可能遭到外力破坏等。
再说一般不需要检修。
一般不回家
积分
859
帖子
517
#6
2003-1-17 15:17
关于柱脚的要求,规范是这样说的:
柱脚在地面以下的部分应采用砼包裹,包裹厚度不小于50;并应使包裹
的砼高出地面约150;
当柱脚底面在地面以上时,则柱脚地面应高出地面不小于100。
至于碰脚不平,那是人文设计,与规范无关。
有空来坐坐,有空来坐坐
zhongjian
积分
318
帖子
244
#7
2003-1-28 19:12
当然可以的啦,,我也遇到过此类工程的,就是在一此地坪相差几十公分的情况下。不要紧的,
steeler
积分
227
帖子
133
#8
2003-4-11 22:33
没有问题,根据我6年的设计和施工经验。
感动做人 感动做事
huangjunhai
积分
415
帖子
366
#9
2003-10-20 16:35
当然可以,只要基础相应抬高即可,这和构件受力不发生关系。
出东海,落西山,愁也一天,喜也一天。
allan2614544
积分
2171
帖子
1244
#10
2003-10-20 21:36
刚性固定柱脚,按其构造形式可分为:
1,露出式柱脚;2,埋入式柱脚;3,包脚式柱脚;刚性露出式柱脚主要由底板、加劲板、锚栓及锚栓支托等组成;刚性固定埋入式柱脚是直接将钢柱埋入钢筋混凝土基础或者基础梁,对埋入式柱脚,钢柱的埋入深度是影响柱脚固定度、承载力和变形能力的主要因素;刚性固定包脚式柱脚,就是按一定的要求将钢柱采用钢筋混凝土包起来的柱脚,设计时应使混凝土的包脚足够的高度和足够的保护层厚度。
你可以根据具体情况选择类型,选择露出式柱脚,可以方便检修,但是最好在柱脚处设置维护,让人注意。
有心就好,身体力行
zerol88
积分
35
帖子
34
#11
2004-2-23 16:22
刚接柱脚这样做很多的,不过,我认为如果在震区的话,还是不要采用这种
做法为好,这种节点的抗震性能并不好(日本已经禁止这种做法了)
木瓜
积分
251
帖子
253
#12
2004-2-28 13:48
露在地面的钢接柱脚我在江苏华胤看到过高出地坪1米左右
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0