求教关于大跨度钢屋架起拱的问题
zhoukej
积分
144
帖子
143
#1
2012-3-3 12:31
钢屋架跨度达到47.5m,起拱根据国标图集采用1/500。但钢结构制作单位构件制作是起拱量没达到要求,仅一半左右,是否有问题?
钢屋架起拱是否有强制要求?
liuchuang1011
积分
239
帖子
270
#2
2012-3-3 22:57
没看明白啊问题。是门刚吗,不是金属屋面排水坡度不小于5%吗?难道你得钢架是平的?或者是钢框架梁?那应该严格按照规范的数值起拱的。否则安装的挠度过大,或许结构安全性满足,但对后期的一些外包处理,难度较大。
本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189
zhoukej
积分
144
帖子
143
#3
2012-3-4 09:57
liuchuang1011 wrote:
没看明白啊问题。是门刚吗,不是金属屋面排水坡度不小于5%吗?难道你得钢架是平的?或者是钢框架梁?那应该严格按照规范的数值起拱的。否则安装的挠度过大,或许结构安全性满足,但对后期的一些外包处理,难度较大。 ...
是一般的厂房钢屋架啊,坡度大概10%左右。
zhoukej
积分
144
帖子
143
#4
2012-3-7 22:34
没有人能帮忙解答一下吗?
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#5
2012-3-8 22:31
钢屋架起拱没有强制要求,其主要要求是钢规(GB50017)的3.5条和8.6.3,起拱主要是改善使用条件和观感。
zhoukej
积分
144
帖子
143
#6
2012-3-11 18:03
另外还有个问题。计算挠度时应该需要考虑哪些荷载啊,比如风、地震、温度等等。
我自己觉得地震应该可以不用考虑,风和温度应该要考虑,大家怎么看啊?
blueli
积分
136
帖子
168
#7
2012-3-12 12:50
钢屋架肯定要控制挠度的,
挠度计算钢规有要求的,恒+活组合的吧;
另恒+0.5活起拱
kdp19731212
积分
25
帖子
22
#8
2012-5-15 15:15
7楼说的对,参看钢结构设计规范3.5.3条就可以