中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
求教关于大跨度钢屋架起拱的问题
zhoukej






积分 144
帖子 143
2012-3-3 12:31    顶部


钢屋架跨度达到47.5m,起拱根据国标图集采用1/500。但钢结构制作单位构件制作是起拱量没达到要求,仅一半左右,是否有问题?
钢屋架起拱是否有强制要求?
liuchuang1011






积分 239
帖子 270
2012-3-3 22:57    QQ 顶部
没看明白啊问题。是门刚吗,不是金属屋面排水坡度不小于5%吗?难道你得钢架是平的?或者是钢框架梁?那应该严格按照规范的数值起拱的。否则安装的挠度过大,或许结构安全性满足,但对后期的一些外包处理,难度较大。



本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189
zhoukej






积分 144
帖子 143
2012-3-4 09:57    顶部
liuchuang1011 wrote:
没看明白啊问题。是门刚吗,不是金属屋面排水坡度不小于5%吗?难道你得钢架是平的?或者是钢框架梁?那应该严格按照规范的数值起拱的。否则安装的挠度过大,或许结构安全性满足,但对后期的一些外包处理,难度较大。 ...

是一般的厂房钢屋架啊,坡度大概10%左右。
zhoukej






积分 144
帖子 143
2012-3-7 22:34    顶部
没有人能帮忙解答一下吗?
smomo (北风)






积分 2074
帖子 1029
2012-3-8 22:31    QQ 顶部
钢屋架起拱没有强制要求,其主要要求是钢规(GB50017)的3.5条和8.6.3,起拱主要是改善使用条件和观感。
zhoukej






积分 144
帖子 143
2012-3-11 18:03    顶部
另外还有个问题。计算挠度时应该需要考虑哪些荷载啊,比如风、地震、温度等等。
我自己觉得地震应该可以不用考虑,风和温度应该要考虑,大家怎么看啊?
blueli






积分 136
帖子 168
2012-3-12 12:50    QQ 顶部
钢屋架肯定要控制挠度的,

挠度计算钢规有要求的,恒+活组合的吧;

另恒+0.5活起拱
kdp19731212






积分 25
帖子 22
2012-5-15 15:15    顶部
7楼说的对,参看钢结构设计规范3.5.3条就可以
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0