关于网架单面弧形支座的水平位移问题
nsd
积分
15
帖子
13
#1
2012-5-13 03:37
问题1:
在对大中跨度网架支座进行滑移+转动处理时,经常采用的方式有单面弧形支座,但是当支座水平位移较大,比如有70mm(位移有可能还大),还是采用长孔的方式来消化滑移量,那么可以算出来长孔需要开的长度是L=70+24(锚栓直径)+70(支座可能会反向滑移)=164mm;通常支座底板设4颗锚栓,每侧2颗锚栓的底板孔洞都占了328mm,还能采用这种形式吗?对于大中跨度的网架其水平位移都比较大,规范又推荐大中跨度网架采用单面弧形支座,怎么理解? (备注:我就想让支座滑移释放,而不想增设侧向支挡来限制滑移使得支座只能转动)
问题2:
如果换做采用双面弧形支座,其长孔开到164mm算不算大?
keleisibo
积分
86
帖子
54
#2
2012-5-13 19:16
这样的情况最好采用球型钢支座(钢结构设计规范强力推荐),详细的情况见我的帖子