钢结构连廊10米跨度,请教和混凝土的节点连接如何处理?
tam2004
积分
5
帖子
4
#1
2011-12-16 16:24
钢结构连廊10米跨度,请教和混凝土的节点连接如何处理?
考虑不考虑温度收缩影响,如果考虑的话,节点如何连接?
节点处,在混凝土梁侧设置预埋件,通过螺栓和钢结构梁端部封板螺栓连接,可以吗?
pig520
积分
241
帖子
160
#2
2011-12-27 09:01
考虑从土建结构上做钢牛腿……
dongqing
积分
248
帖子
193
#3
2012-2-4 15:25
这个地方肯定是需要考虑温度应力影响,并且还得考虑2个建筑的变形要求,结构上必须要断开,连廊俩端一端设置铰接节点,一端设置滑动支座。俩头都考虑设置钢牛腿,这样节点处理简单一点。
cxs0917
积分
2
帖子
5
#4
2012-3-29 10:52
我认为10米跨度的不需要考虑温度的影响,直接满焊上去,下面做一般支撑即可
xiazi7568
积分
1
帖子
1
#5
2012-5-31 12:35
有滑动支座的大样吗 我想看看