游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
钢梁与混凝土节点问题
sunson007
积分
2
帖子
1
#1
2012-6-15 14:44
现在手头上有个小工程,需要在已经建好的水泥柱上架设钢屋架,水泥柱300X300 跨度24m 柱距4.5 m,每一跨有四根水泥柱,两端为3米高,中间为4米,水泥柱内预埋了4根螺纹钢,请各位大师指导下这个水泥柱与钢梁节点怎么设计,如果预埋钢板的话是不是要打孔将螺纹钢插入焊接,然后采用膨胀螺丝行吗
我重新上图了,请各位大师指导下,接触钢结构没多久,没多少经验,另外钢筋水泥柱螺纹钢很垃圾,是直径12~14的副材。。。
[钢架图]
安琪屋顶.dwg ( 170.74 K)
下载次数 40
sunson007
修改于2012-06-21 17:07
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#2
2012-6-16 22:26
本话题说的是混凝土柱钢梁结构,论坛上有类似实例讨论,可以参考。
工程概况描述的不是太清楚,能否贴图介绍一下。例如24m跨度,每跨有四根柱等。
可参考的话题:
1、关于砼柱钢梁结构的几个问题
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=274205
2、夹层混凝土柱与钢梁怎么连接?
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=254647
……
顺其自然,随遇而安。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
STRAT
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0