请教大跨度桁架卸载顺序
xuedage






积分 5
帖子 5
2012-7-2 17:11    顶部


一大跨度桁架结构,主桁架和次桁架均为平面桁架。主桁架最大跨度为90米,下部钢柱柱脚和主桁架支座均为球型铰支座,安装时桁架球型铰支座使用扁铁进行固定刚接,柱脚支座使用角钢固定刚接。施工方案是地面分段拼装,高处对接。如果进行主桁架卸载,是先支座刚接变铰接,再进行桁架卸载;还是先卸载桁架,再把支座刚接变铰接。
    本人认为先卸载桁架,桁架支座处产生弯矩,由于桁架支座使用扁铁固定,约束刚性不大,扁铁产生塑性变形,抵消一部分内力,再刚接变铰接时,桁架内力重分布不会发生很大变化。
    希望大家多多指教。
yyl_606






积分 657
帖子 349
2012-7-2 17:49    顶部
如果按照你说的卸载方案,则需补充验算,桁架在支座刚接情况下,杆件内力及挠度是否满足要求,尤其是支座处附加的杆件由原来只承受剪力、轴力和很小的弯矩,变为弯、剪、轴组合作用,如果计算结果满足要求,则方案可行
从零开始做






积分 214
帖子 153
2012-7-2 18:26    顶部
简单做一下施工模拟呗,也不复杂
vividetail






积分 150
帖子 170
2012-7-10 09:31    QQ 顶部
建议做个施工模拟分析,尽量卸载过程中杆件内力与施工完成后受力状态相近;  简单个例子就是不要把简支的(两端弯矩为0)卸载过程中出现两端刚接的情况
 