中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
次梁连接问题
hudaxian






积分 9
帖子 15
2012-6-15 17:46    顶部


次梁两端与主梁连接时主梁连接板分别位于次梁腹板不同一侧,错位有10mm,这样连接有没有什么问题?
V6






积分 704
帖子 388
2012-7-13 07:04    QQ 顶部
10mm,位于次梁腹板两侧,问题应该不大。算上次梁腹板厚度的话偏差很小。



顺其自然,水到渠成.
272711869






积分 3
帖子 4
2012-7-15 13:53    QQ 顶部
这样的话次梁会多少错位吧?安装时可能螺栓连接时会产生缝隙,大的问题应该没什么吧!
bzc121






积分 605
帖子 273
2012-7-28 09:07    顶部
这是一个在设计和施工过程中往往被忽视和应该引起注意的问题。
    主梁与次梁连接节点国内通常采用方式有两种(都是铰接)。一是主梁两侧设筋板,筋板上有螺栓孔,次梁端部腹板伸出(有的地区称其舌板),螺栓连接,剪力不足也有焊接。二是主梁两侧筋板延伸耳板。螺栓孔在耳板处,次梁翼、腹板平齐。
    设计时在结构平面图往往标注次梁的各中心距数据,依据中心距数据,设计详图时将筋板或耳板放置中心线上。可是在施工现场次梁与连接板是错位贴置安装的,最理想的安装是:次梁一端与连接板连接在左侧,另一端在右侧,连续的次梁在主梁两侧应该安装在同一侧。现场这样安装的很少,次梁两端多为在连接板的同一侧。
    设计详图时最好说明次梁安装在哪个方向的位置,主梁的节点就可以移动(筋板+次梁腹板的和的一半)到次梁中心线与平面图数据一致的位置。
    楼主说的两侧ji筋板差10mm位置,如果次梁腹板厚度10mm,两侧次梁交错安装,次梁的中心线倒是在一条 线上(仅指次梁的中心点)。若按铰接计算没有问题,虽然主梁两侧筋板错位处会因次梁拉力使腹板局部产生剪力。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0