求教!张弦梁起拱控制?
sxhsj
积分
3
帖子
7
#1
2003-4-17 22:32
各位前辈,我很有幸接手了一个张弦梁的程,是一个扇形的三层钢结构。顶层是36M跨度的拱形屋面梁,下面用73根圆5的钢绞索,中间用复杆形成两个支点。我计算时考虑了索的预拉力为105KN。这是大梁的起拱为130mm。是否已超出了起拱的限值,因没有这方面的经验,请前辈指教!
zhangji1060
积分
290
帖子
235
#2
2003-4-19 01:06
大两种的应力分布怎样,你的指点假定如何?
木公
积分
35
帖子
25
#3
2003-4-19 10:39
1. 不知到你的预应力105KN从何而来。
2 关于大梁起拱我们是否可以这样考虑:
由于在恒载作用下整体结构会产生一定的挠度,那么我们的起拱值可
以参考此值因为在恒载作用下结构将下沉至初始设计标高。
3 对于跨度较大的梁我们应采取分段起拱。
zhangji1060
积分
290
帖子
235
#4
2003-4-19 23:58
你的分段起拱理论又是从何而来,这是梁啊,至于吗?能够很容易办到吗?