中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
请教:柱底板排气孔的设置方法
hank737






积分 6
帖子 14
2012-7-28 05:43    顶部


各位大侠好:
    柱底板排气孔的设置方法,《钢结构连接节点设计手册》上仅写着“具体位置可根据柱脚的构造来确定”,具体怎么来设置啊?像箱型柱刚接柱脚,柱底板1170X1270,排气孔怎么设置?谢谢大家!
hank737






积分 6
帖子 14
2012-8-8 22:46    顶部
那位高手能给解答一下啊!怎么没有给回复的啊!
smomo (北风)






积分 2074
帖子 1029
2012-8-9 20:39    QQ 顶部
箱型柱脚,可以中部开排气孔,不过由于看不见,效果要打折扣;实际施工时,有在柱以外底板悬壁处开2个以上孔的,这种方法施工时,先支木模,一侧留斜坡灌注混凝土或者灌浆料,在对面一侧开孔,判断是否灌注到位,还有,如果支模的时候周边留出30~50的空,不开孔也是可以的;前提都是底板下后浇部位先灌,再浇铸其他部位(比如包裹柱脚等)。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0