游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
一个电厂的设计节点
liganggwsh
积分
40
帖子
41
#1
2004-10-23 22:24
这是美国公司设计的节点。很有意思。如果诸位有兴趣,我会多发。
liganggwsh
积分
40
帖子
41
#2
2004-10-23 22:26
对不起,我不知道怎么贴图片。
john_winjin
积分
501
帖子
304
#3
2004-10-24 16:44
是不是有点危险啊?
North Steel
积分
507
帖子
284
#4
2004-10-27 23:03
你这不像美国公司的常规做法:
1。连接板为钢板,平面外没有刚度。
2。螺栓间距过小,从与螺栓直径的比例来看,不满足AISC规范的要求
3。节点板的尺寸过大,美国公司不会没有这点常识
4。节点板的截面面积远小于斜撑工字钢的截面面积,不是连接板截面面积不足,就是斜撑的端面过大。
不论是不是美国的设计,都存在很大问题
hou2001
积分
3
帖子
6
#5
2004-11-8 18:44
螺栓也太多了吧?这样的节点我第一次见,我看不象老美的杰作!
lijingas
积分
1359
帖子
662
#6
2004-11-10 18:54
这样的节点螺栓也太多?我到现在做了三个电厂的节点设计,有秦山三期核电钢结构厂房(部分),太仓环保电厂(2X60万千瓦,全部),现在正在做扬二(2X60万千瓦),由于汽机房梁柱截面都非常大,柱翼缘厚度一般为60mm,柱高一般为1200m,至于梁腹板一般都是20-30之间,翼缘厚度20-60,根据抗震节点要求及设计单位提供的内力(设计院提供的支撑最大内力为5400kN),螺栓多的很啊!
不知道图中所指的是什么电厂,火电还是核电?不知道是汽机房,锅炉架还是集控楼,如果是汽机房,感觉节点有些弱!因为汽机房支撑的轴力一般很大,而该节点板厚度于H型钢腹板等厚,一般而言,轴力大部分以翼缘传递(翼缘面积大于腹板),而节点板自由边太长,我不知道这个节点的节点板稳定性是否核算过?(感觉好像不够,因为支撑轴力至少取50%全截面强度)
另提一下,由于我仅仅只是做电厂钢结构二次转换设计.所以不知道主体是怎么考虑的,如果图中是汽机房节点,那么感觉美国设计的构件好像比中国小多了
yutou1978
积分
303
帖子
213
#7
2004-11-14 10:51
按压杆计算的
只需满足长细比的问题
不考虑强度,不存在连接板与支撑谁的强度大小问题
螺栓间距小,所以数量多,因为摩擦面积小的原因
lijingas
积分
1359
帖子
662
#8
2004-11-14 15:25
yutou1978 老兄,在电厂,尤其是火电厂,在煤斗区的荷载都是几百吨啊,因此地震水平力都是非常巨大(设计院提供的支撑内力是4000-5000kN),因此你所说的按压杆计算,只需满足长细比的问题,不考虑强度?这个观点是不对的,轻钢是因为水平力小,一般是构造控制,象这样的钢结构工程,支撑是一定要计算;
至于不考虑连接板与支撑的强度大小,这个观念也是不对的,节点不能先于构件破坏(强节点弱杆件),你可以查查规范,节点板的稳定也是需要计算.
摩擦力=正压力X摩擦系数,与摩擦面大小似乎没有什么直接的关系,因此计算螺栓的时候,与摩擦面也没有关系.
蓝鸟
积分
182
帖子
153
#9
2004-12-12 12:16
重钢、轻钢一般都是按长细比控制,电厂的结构有时的确有点太过保险。图中结点可以认为是双槽钢支撑,我们做双槽钢支撑支撑时不也是腹板连接的吗,图中之所以螺栓多,个人猜测是用的腹板抗拉等强连接的,高强螺栓直径不大,所以螺栓过多,另外考虑了螺栓群双力折减.
cmping
积分
143
帖子
109
#10
2004-12-27 20:58
这个节点非常奇怪,支撑如果按照拉杆计算,好象节点板的螺栓也太多了点,螺栓的布置等也不合理,不是不够就是太浪费;
做撑杆的话更加有问题,平面外没有一点抵抗变形的能力;在看它的柱拼接节点,似乎是等强连接,腹板和翼缘的处理悬殊太大,应该重新计算一下,个人感觉至少就不合理;
看图中的比例,这根钢柱断面不大,不知道平面内计算长度是多大?
这样的节点可以减少柱平面外计算长度吗,结构会有问题吗/请讨论;
总之,这个节点不是太浪费就是太危险,这种做法,结构安全吗?
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#11
2004-12-29 11:00
个人以为这节点没任何问题,如果是按单拉设计更没问题,即使是按压杆设计,只要节点板的厚度满足局部稳定要求(新规范有规定)也没问题。至于螺栓多少,杆件大小设计人应是计算过的。计算合理,就是正确的。
liangjf
积分
76
帖子
70
#12
2005-1-5 17:47
按压杆计算的
只需满足长细比的问题
不考虑强度,不存在连接板与支撑谁的强度大小问题
螺栓间距小,所以数量多,因为摩擦面积小的原因
To:重钢厂房的柱间支撑肯定不能按单拉杆计算,一般要验算其稳定性,只按长细比取截面不合理.节点板也不能说小,那要看它这种连接方式计算要求了.我做过的设计中角钢支撑与节点板焊接,螺栓只是安装作用,那么焊缝长度按角钢等强度或放大1.2倍计算,然后节点板形式按焊缝长度包罗线定了.这种节点板大小的确定应该原理一样吧.但是这种支撑使用的是H型钢支撑,连接节点应该是伸出小牛腿来连接吧,而且是刚结,计算按铰接.
allan
积分
2171
帖子
1244
#13
2005-1-7 17:57
节点处螺栓多是很正常的,根据抗震规范88页,8.2.8-3公式,支撑与框架的连接及支撑拼接的极限承载力应符合8.2.8-3公式,
Nubr》1.2An*fay
其中Nubr-----为螺栓连接和节点板连接在支撑轴线方向的极限承载力;
An--------支撑的截面净面积
fay-------支撑钢材的屈服强度
所以说,支撑越大,所用钢材强度越高,螺栓的数量就越多或者节点板就越厚,这个与内力没有什么直接关系,是抗震构造保证强节点的措施。
有心就好,身体力行
feicaihj
积分
127
帖子
128
#14
2005-1-13 20:21
为什么梁和柱子的弱轴方向连接?而且柱子的拼接的位置比常用的更低。
qhsun
积分
37
帖子
21
#15
2005-1-18 11:06
个人感觉此节点与美国人做的节点只是形似,本人也用AISC做过很多一些节点,这种节点对受很大轴力的构件是不适合的,对支撑腹板的一些验算未必能通过,至于连接板的稳定问题对于AISC验算应该不是问题,AISC中连接板稳定验算是从最后一排螺栓算起的.我用过的电厂节点是在连接板上加一块立板,然后立板也与支撑翼缘连接,就是翼缘和腹板都连接,这样的节点看起来就比较合理一点.而且这种节点形式在AISC的节点手册中也有.
CuteSer
积分
2758
帖子
1515
#16
2012-8-17 23:15
0 分
来组纯种的美国节点图。
从
www.slideshare.net
下载的,可能国内访问不了,被墙了,你懂的。
reguy006
积分
44
帖子
31
#17
2012-10-15 22:46
这种节点只能说是偷懒的做法,计算通过没有问题。
这种连接方式构造很方便,但是连接效率太低,浪费钢材。既然排了那么多的螺栓,看起来荷载也不低,势必用截面很大的垂撑。
我一般做法是对于W型钢,上图垂撑beta角转90度,在型钢中部位置加一T型钢减少弱轴长度系数。在节点板做T型连接节点,翼缘垂撑都连接。
这种节点连接就是方便,在小荷载的情况下,用一个T型钢经济些。
dazhi
积分
124
帖子
86
#18
2012-11-20 16:29
感觉这个节点做的很不好,如果详细计算,支撑构件的稳定性很难通过。而且与结构设计模型大相径庭。
dazhi
积分
124
帖子
86
#19
2012-11-20 16:33
一个失败的例子:
dazhi
积分
124
帖子
86
#20
2012-11-20 16:34
按照这种模型计算:
dazhi
积分
124
帖子
86
#21
2012-11-20 16:35
结果不能满足要求:
dazhi
积分
124
帖子
86
#22
2012-11-20 16:36
最后不得不加固:
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
STAAD
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0